车间照明配电箱如何选择空气开关?
xreby
xreby Lv.2
2012年11月10日 08:19:19
只看楼主

从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!

从事配电设计工作,有个小项目:设计一个车间的照明配电箱,却不知道如何选择配电箱的空气开关大小和导线大小?希望各位能指导下!!
免费打赏
yzmcx
2012年11月12日 13:36:19
2楼
照明其实不难的。你可以先根据你布置的灯具来确定每个回路的容量。一般照明支路额定电流选10、16或25A。
回复
fgw00123
2012年11月12日 19:14:42
3楼
很简单,根据功率选择合适的数量为一个回路就可以了,断路器可以选择20A 等
回复
dangguojingy
2012年11月13日 10:40:24
4楼
为什么不选择塑壳的
回复
zhixiansheng
2012年11月13日 12:05:45
5楼
一般照明配电箱不选用空开,而是小型断路器
回复
q331649999
2012年11月13日 13:49:01
6楼
用小型断路器就好了啊
回复
hnwangxr
2012年11月13日 15:57:38
7楼
先分回路,每个照明回路灯数不超过25盏(电流在16A内),再选用相应型号的小型断路器。
回复
chenyu293
2012年11月13日 16:41:28
8楼
先分回路,单独控制,便于维修。每个照明回路16A内。
回复
wy19910616
2012年11月13日 17:50:57
9楼

个人理解:塑壳断路器一般不带隔离,标准微型断路器一般均带隔离功能。
回复
精工设计
2012年11月13日 21:02:27
10楼
根据电流选择,另外还要校核线路的短路电流不要小于开关的额定电流。明白了吗?
回复
pcf_lh
2012年11月14日 11:47:59
11楼
分回路,尽量2KW以内一个回路,比如灯是250W的金卤灯,那就最多不要超过8个灯一个回路,每个回路的断路器的电流值要刚好大于该回路功率除于该回路电压得出的电流一些,比如计算出的电流是18.5A,就可以用25A的断路器,然后每个回路电缆的大小要取载流量大于断路器电流的电缆,不然电流太大时断路器没跳电缆先烧溶了,就按照这样里选择断路器和电缆的大小

[ 本帖最后由 pcf_lh 于 2012-11-14 11:50 编辑 ]
回复

相关推荐

APP内打开