小高层应急照明设计咨询
dq771004
dq771004 Lv.3
2007年07月03日 12:55:05
只看楼主

现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电.18层建筑是否也可这样设计?

现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电.
18层建筑是否也可这样设计?

b75add51bffd2a473fcb.rar
266 KB
立即下载
免费打赏
ahei1983
2007年07月06日 12:05:53
12楼
EPS也是有时间限制的,柴油发电机也由油量控制,在时间上不一定有蓄电池来的好,看具体情况了。
回复
dq771004
2007年07月07日 09:16:49
13楼
11层小高层设计公共照明时,考虑到节能和满足消防应急要求,使用声光控开关和带蓄电池的灯具(采用普通开关控制),回路采用一个回路,是否可行?消防强制点亮也可取消吧?
回复
tnt302@co163
2007年07月07日 09:33:19
14楼



消防强制点亮怎么能取消,你还是分两路好!!
回复
ahei1983
2007年07月09日 14:34:40
15楼
我认为采用声光控自带蓄电池的灯具,一个回路就够了。断电后,自动点亮,多方便。
回复
tnt302@co163
2007年07月10日 11:09:29
16楼

你还是没弄明白,你为了强制点亮,将正常电源进行强断,这是违反规范的,双回路供电和强制点亮是完全两个不同层次的概念!!!!!!
回复
peca
2007年07月10日 15:13:29
17楼
有必要强制点亮吗?
有消防控制室才需要强制点亮。
有必要用ATS箱吗?
应急回路3线,应急灯采用双灯头带蓄电池就可。
小高层而已,大家何必做的这么复杂。
回复
ahei1983
2007年07月10日 17:44:34
18楼


我当然明白。但是这样做简单省事,还有一点要注意的是,很多人包括审图者并不反对这种做法,就不就得了。
小高层楼道照明一个回路就够了,再专门做一个单回路应急照明配电箱?我看有困难吧。
回复
ahei1983
2007年07月10日 18:01:34
19楼
我有问题请教楼上高手,我认为当采用双电源或单电源+蓄电池实际操作中是有困难的。
1.能不能确实保证双电源。要是工程不是很大,像总体数量不多的小高层,甲方都不会提供双电源,或不是真正的双电源。
2.那就得加EPS.但是EPS很贵,甲方会自动改成蓄电池灯具(我碰到很多)。最关键的是,改了之后消防验收能过,你的坚持在甲方那里看来就是骗钱了。
3.自动点亮的问题,只能用消防模块信号。不过,像一般不大的高层建筑能不能有个像样的消防控制中心,并专人维护,我看很悬。最关键的是,我们这里审图的大哥认为这样不能自动点亮,我只能改成蓄电池。
4.如果应急照明做平时使用的话,那箱柜和线路都得分开独立设置。施工,设计及维护都有困难。比如每层回路不能设一个箱子,只能多层公用一个(不超过3层)。到时候,维修的时候,电工(一般都不专业)都不知道控制的箱子到哪里去了。
5.设计人员自己都有争议,指望甲方,施工,电工能理解你的意思,估计很难。毕竟,蓄电池断电点亮根深蒂固。
回复
zzljq
2007年07月11日 11:56:17
20楼
1、应当按规范设计,不得用停供电电源的做法点亮自带蓄电池的应急照明灯具。
2、一路电源进线是可以的,蓄电池作为备用电源。
3、不停供电电源,而强制点亮自带蓄电池的应急照明灯具是可以实现的。
(1)如果有火灾报警系统可通过控制模块强启。如果本楼只有消防联动系统,可在联动盘上设一个控制按钮,手动启动。此消防联动盘、和区域火灾报警器可安装在值班室或公共活动场所,不一定要专用消防值班室。
(2)如果上述设备都没用,可以只设置一个按钮箱,放在值班室或公共区域部分就可以了。
(3)为满足此功能,在设计控制线时,控制线应并接在应急灯具内的启动回路中继电器的启动输出触点上,使之能强制点亮,同时又能保证供电电源持续给蓄电池供电。建议制造厂家在制造灯具时,把此接点端子安装在灯具外壳上。
4、停电时,自带蓄电池的应急照明灯具自动点亮,作为保障性照明是可以的。但消防时,可按上述方法强制点亮。
5、因自带带蓄电池的应急照明灯具的启动控制、检修都不方便,所以建议大家大量采用带集中蓄电池的应急柜。现在1KW以下的应急柜都可以做成壁挂式了,非常方便。
6、高层住宅楼走道照明可直接用应急照明灯具代替,并满足延时节能功能。个人认为还是采用用带集中蓄电池的应急柜供电方便一些。可实现有供电电源时,由正常电源供电;停电时,由蓄电池供电;火灾时,在柜上手动或火灾报警系统联动启动。




回复
tnt302@co163
2007年07月11日 12:00:41
21楼



明知这种做法错误还这么做??可笑,可悲,可怜!!!!
中国就是这样,大家都这么做,所以我也这么做
我自己现在全部采用双控开关来实现强制点亮,哪怕小工程我也这样,加模块或者接触器控制线直接接到值班室手动控制,至于甲方,他要改自己去改,我反正不同意,我们大院一向以合理、规范为准,甲方假如你自己会,请不要来找我们设计,自己去弄好了
回复