小高层应急照明设计咨询
dq771004
dq771004 Lv.3
2007年07月03日 12:55:05
只看楼主

现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电.18层建筑是否也可这样设计?

现小区内有11层建筑设计公共走道照明时采用两个回路设计,一个回路为应急照明,一个回路为普通照明。应急照明回路带消防强制点亮功能。现施工中,应急照明灯具采用带蓄电池灯具,开关都采用普通翘板开关。可否将两个回路和为一个回路?停电后由蓄电池供电.
18层建筑是否也可这样设计?

b75add51bffd2a473fcb.rar
266 KB
立即下载
免费打赏
gentlguo
2007年07月04日 20:54:41
2楼
问的好也顶 ,回答好也顶,讨论的好也顶!资料好也顶!顶呱呱!!!
回复
gdx8785
2007年07月04日 21:20:21
3楼


系统设计有问题,应急照明用的是普通电源,普通电源在消防发生时是应该被切除的,你的强制点亮怎么实现?
回复
dq771004
2007年07月05日 08:37:53
4楼
那11层小高层公共部分照明应该怎样设计又节能又合规范?请各位大侠给予指点。
11层小高层可以不设计低压双电源吧?
回复
tnt302@co163
2007年07月05日 08:46:50
5楼


初看,双电源+强制点亮,没错!但是稍微再仔细想一下,问题立刻出现了!!
第一,你得强制点亮是靠切除正常电源来实现得,但是应急照明采用双电源就是为了保证在发生事故时,一旦一路电源故障,另外一路电源能还能保证应急照明正常使用时才设置得,你这样采取强行切断正常电源得做法,只能用“釜底抽薪”来形容了。
第二,应急照明线路最低要求也必须使用阻燃线,你和普通回路放在一个回路里面,很不合理!
回复
yinhuixiayan2004
2007年07月05日 09:33:35
6楼
5楼你有没有搞过
一、应急照明采用双电源,是不会被强切的。
二、图纸设计是没有错的(那个开关是双掷开关,发生火灾时能过继电器控制灯被强制点亮)发生火灾时全点亮整栋楼的消防通道,

三、小高层这样搞有点浪费。
回复
ahei1983
2007年07月05日 09:39:21
7楼
双电源切换或蓄电池二者取一个就好了,11层有必要都用?
至于二者是不是可以一个回路,我认为规范也不明确。
为了省事,你把所有灯具都看成应急灯具不就行了,就可以一个回路了。
两个回路的话,管线复杂,维修更不方便,几年之后,谁知道那个回路由那里控制的,乱套了。
回复
tnt302@co163
2007年07月05日 13:18:10
8楼


你用蓄电池,还能再用双控开关控制???????
你自己有没有搞过???
还在这里乱说
回复
tnt302@co163
2007年07月05日 13:21:27
9楼


你告诉我,灯具自带蓄电池作为第二路电源,那怎么样实现强制点亮,麻烦您给我画张电路图??那个强启线你怎么接,往哪里接??消防强启信号又是送往哪里??每个双控翘板开关?还是配电箱?假如接到配电箱得,请告诉我线路图是怎么样得?你哪个设计院得?刚工作么?
回复
ahei1983
2007年07月05日 14:51:48
10楼
灯具自带蓄电池也可以强切的,只不过蓄电池没用了。
回复
gdx8785
2007年07月05日 15:31:16
11楼
如果备用电源采用的是柴油发电机,且未设置EPS,则应急灯自带的蓄电池是作为从主电源转换到备用电源这一时间段内的过渡电源