请教风管面积计算
webby168
webby168 Lv.2
2007年07月03日 11:52:01
只看楼主

关于风管面积计算,见附图,1、风管800x320与600x320的尺寸分界点何处?2、变径是否要计算面积?

关于风管面积计算,见附图,1、风管800x320与600x320的尺寸分界点何处?2、变径是否要计算面积?

1183434714746.jpg

免费打赏
torlon
2007年07月03日 19:49:10
2楼
变径是要计算面积的。以变径中心为界。一边算一半。看一下定额上的计算规则就明白了。
回复
wf800630
2007年07月04日 08:19:11
3楼

回复
webby168
2007年07月04日 09:34:39
4楼
谢谢各位解答,定额计算规则好像都没有详细说明
回复
wgj1207
2007年07月09日 23:13:28
5楼
可以把变径算到大的风管上。
回复
zhangnianchun
2007年07月10日 08:51:39
6楼


“风管的制作和安装项目中包含弯头、三通、变经管、天圆地方等管件及法兰......
风管长度以施工图中心线长度为准。”

根据这两点可以说明:1、此处是一个变径管。
2、工程量计算时应该以变径管中线为准分开。
回复
betty0629
2007年07月10日 11:52:02
7楼

对,我们一般都把变径算到大的上面,这样保证够用,虽然不太精确
回复
guolei2002
2007年07月11日 12:12:57
8楼
有的说各算一半,有的说算到大的一头.到底算到哪里?虽然相差不多,有点较真了,呵呵
回复
milan123_2003
2007年07月11日 13:20:14
9楼
按照计算规则应该是各计一半!可是实际中特别是作为施工单位!一般都计入大的部分!
回复
gcabcde
2007年07月11日 15:51:59
10楼
应该一边算一半,否则数量一多,误差就大很多
回复
guolei2002
2007年07月11日 19:12:13
11楼

深表同意
回复

相关推荐