GB50038-2005 中 7.2.14 供电系统设计应符合下列要求: 1 每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统; 2 电力系统电源和柴油发电机组应分列运行; 3 通信、防灾报警、照明、动力等应分别设置独立回路; 4 不同等级的电力负荷应各有独立回路; 5 引接内部电源应有固定回路; 6 单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。 其中第3点要求设置独立回路。设计中照明和动力容易办到,但对于防灾报警,是不是意味做火灾自动报警人防区域应该单独一个总线呢?? 用一根总线带整个地下室(点数足够的情况下)包括人防区和非人防区的做法不可行? 还有,地下室的探测器,考虑湿度较大,是否应该大量使用温感,但如里面还有非机动车库部分。 希望能够和大家共同探讨!
7.2.14 供电系统设计应符合下列要求:
1 每个防护单元应设置人防电源配电柜(箱),自成配电系统;
2 电力系统电源和柴油发电机组应分列运行;
3 通信、防灾报警、照明、动力等应分别设置独立回路;
4 不同等级的电力负荷应各有独立回路;
5 引接内部电源应有固定回路;
6 单相用电设备应均匀地分配在三相回路中。
其中第3点要求设置独立回路。设计中照明和动力容易办到,但对于防灾报警,是不是意味做火灾自动报警人防区域应该单独一个总线呢?? 用一根总线带整个地下室(点数足够的情况下)包括人防区和非人防区的做法不可行? 还有,地下室的探测器,考虑湿度较大,是否应该大量使用温感,但如里面还有非机动车库部分。 希望能够和大家共同探讨! 人规>