请问我在做走道排烟,分区算面积的时候要把商铺的面积一起算在走道里吗?还是只算走道的面积?规范上是地上面积大于100平米的才做排烟。
请问我在做走道排烟,分区算面积的时候要把商铺的面积一起算在走道里吗?还是只算走道的面积?规范上是地上面积大于100平米的才做排烟。
2楼
要加上无窗房间面积,如果是防火门可以不算,具体看规范后条文说明
回复
3楼
没看到商铺有窗户啊, 商铺里面应该都设排烟口吧,算是一个单独的防烟分区;走道里面的排烟口注意疏散方向。
我觉得应该是商铺和内走道都要加排烟口。核算一下商铺 满足排烟要求不。。
回复
4楼
看看陆老的红皮书,写的很详细
回复
5楼
听你的意思,应该是高层建筑,且商铺的面积不到100平。
高规条文:8.4.2走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。
个人见解:商铺不需要设排烟,但是走道的排烟量计算要加上商铺的面积,可只在走道设排烟口
回复