冷水机的额定冷冻水流量是2.25L/s,但是现有水管却又DN80那么大,如果用这个管路的话,冷冻水流速才0.4-0.5m/s之间,太慢。想问问,如果硬要用这个管路跑2.25L/s的水流量的话,会发生什么情况?先谢谢了
冷水机的额定冷冻水流量是2.25L/s,但是现有水管却又DN80那么大,如果用这个管路的话,冷冻水流速才0.4-0.5m/s之间,太慢。想问问,如果硬要用这个管路跑2.25L/s的水流量的话,会发生什么情况?先谢谢了
12楼
可以理解为业主的主管为后期空间预留主管,现在只是安装部分主机。只要你的主机主管按要求来做就行了。
回复
13楼
没问题!很爽的系统!这么大的管子!
回复
14楼
要重新计算管路水利损失,根据流量扬程来选择水泵。避免水泵电机过载。
回复
15楼
水利损失应该变小了吧
回复
16楼
系统阻力小,运行费用低
回复
17楼
对于工程来说,不合理的事情是经常有的,但要在施工之前尽量避免,不然就会造成损失。
回复
18楼
这个很好,很同意,是这个样子
回复
19楼
是的,管径变大,水力损失是变小了,原先选择的水泵扬程太大了就会出现水泵电机过载,会烧电机的。
回复
20楼
回复
21楼
不就是造价高点而已,没啥问题,流速有上限,没下限
回复