冷水机的额定冷冻水流量是2.25L/s,但是现有水管却又DN80那么大,如果用这个管路的话,冷冻水流速才0.4-0.5m/s之间,太慢。想问问,如果硬要用这个管路跑2.25L/s的水流量的话,会发生什么情况?先谢谢了
冷水机的额定冷冻水流量是2.25L/s,但是现有水管却又DN80那么大,如果用这个管路的话,冷冻水流速才0.4-0.5m/s之间,太慢。想问问,如果硬要用这个管路跑2.25L/s的水流量的话,会发生什么情况?先谢谢了
2楼
个人理解: 冷冻机组自身应该能控制水流量吧,只要你的循环水泵压头合理,这就好比你的管路变径了一样,大管子流速小,小管子流速大,没关系吧。。。。随便说说,等高手
回复
3楼
大家讨论讨论。我也觉得,水流速过大会产生噪音和压头损失太大,水流速小一点经济上会使管子和阀门配件尺寸上升,导致造价上升,不过对于水系统本身应该问题不大吧?坐等高手解答了。
回复
4楼
帮顶一下。。。
回复
5楼
楼主说的是缺点吧?缺点是大管子用钢材多,占得地方大,阀门也大,花钱多。当然优点也很多就不说了。
回复
6楼
问这个问题的原因是,大管子已经在那了,新系统呢又不需要那么大的流量,如果不用已有的大管子而去造一套新的管路觉得没必要,所以就问问大管子用在相对小点的流量的冷冻水系统会不会出问题。
回复
7楼
楼主,我没算错的话2.25l/s在dn80的管中折合流速就是0.45m/s…………
回复
8楼
好吧,我看错了
用大管子跑小流量只是浪费初投资而已。
回复
9楼
没什么问题的。管子大了,初投资增加,如果管子小了,运行费用增加。
回复
10楼
主要这是什么流速,是主管道还是未端的支管路,看样子是主管路的流速(DN80)。如果是主管路流速就这么慢。那支管路的流速要多少啊,特别是到了高区的部分,里面的水基本不流动。那换热就会成问题了。
回复
11楼
不会出现什么问题的 比摩阻只会变小。个人意见
回复