急!请教废水提升时集水池容积和水泵扬程的计算方法
qcm8115
qcm8115 Lv.2
2007年07月02日 17:34:01
来自于水处理
只看楼主

新手,以前没学过这个,但要参加考试,属于掌握的内容,极有可能出计算题。找了很多书,google、baidu了n次,都没有找到。恳求大家帮助。谢谢!

新手,以前没学过这个,但要参加考试,属于掌握的内容,极有可能出计算题。找了很多书,google、baidu了n次,都没有找到。恳求大家帮助。谢谢!
免费打赏
z_d_p@co163
2007年07月03日 12:14:38
2楼
《室外排水设计规范》——
5.3 集 水 池

5.3.1 集水池的容积,应根据设计流量、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,并应符合下列要求:

1 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量。
注:如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。
2 雨水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
3 合流污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵30s的出水量。
4 污泥泵房集水池的容积,应按一次排入的污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。活性污泥泵房集水池的容积,应按排入的回流污泥量、剩余污泥量和污泥泵抽送能力计算确定。

回复
z_d_p@co163
2007年07月03日 12:15:47
3楼
5.2.4 雨水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与受纳水体平均水位差和水泵管路系统的水头损失确定。

5.2.5 污水泵和合流污水泵的设计扬程,应根据设计流量时的集水池水位与出水管渠水位差和水泵管路系统的水头损失以及安全水头确定。