我们公司规定主机 氦检漏时,主机 内容积 里面需要确保 0.8MPa~1MPa 的压力?但是,我查了不少资料没发现那个国标有对此有明确的规定,请问那位高人能指点,这个压力规定值从何而来?
我们公司规定主机 氦检漏时,主机 内容积 里面需要确保 0.8MPa~1MPa 的压力?
但是,我查了不少资料没发现那个国标有对此有明确的规定,
请问那位高人能指点,这个压力规定值从何而来?
2楼
我给个我工厂的图片你看吧!
回复
3楼
2
回复
4楼
我们公司用的是成都东方的和INFICON的。
我的问题是里面的压力值从何而来?
回复
5楼
看电脑的屏幕啊!
有整套软件的,会自动监控的,不合格就会报警的!
回复
6楼
我的意思是:为什么中央空调主机氦检漏时要确保主机内部压力为0.8MPa?
而不是0.2~0.3MPa(好像很多冰箱检漏都是这么小的压力值哦),或是其他的数值?
这个压力值的来源依据在那里?
有兴趣的朋友讨论下……
同时谢谢“黑咖啡”的回复。
回复
7楼
这个问题其实比较简单,主要是根据这个设备就是中央空调的技术参数,有年泄露量和氦检设备的参数计算出来的,你们是什么公司了?我是合肥皖仪科技公司的,电话13966768400,有什么可以探讨
回复
8楼
主机一般工作压力就是1MP,检漏的压力应该是主机工作压力的80%左右。
回复