剪力墙底部加强部位的起始位置我认为应该从嵌固部位开始,不应该从地下室开始。请问对吗?
剪力墙底部加强部位的起始位置我认为应该从嵌固部位开始,不应该从地下室开始。请问对吗?
12楼
从嵌固部位算起是正确的.
回复
13楼
这个问题绝对不可能从嵌固部位算
好好看下书.理会理会就可以得出luahua01105所说的观点.
回复
14楼
应该从嵌固部位算起
回复
15楼
剪力墙底部加强部位的高度:
应按高规7.1.9条计算,计算起点一般是室外地坪,地下一层一般可按加强部位设计,其边缘构件设计可与地上一层相同(即地上一层的边缘构件向下延伸一层),若地下室多于一层,地下2层以下可按构造边缘构件要求设计。
当地下室一层顶板不能作为嵌固端时,通常地下一层底板处可基本满足,此时应从该处向上算,取墙肢总高度的1/8及地下一层加首层高度的较大值且不大于15m,若有多层地下室,不必在向下延伸至地下二层以下。
见《多高层钢筋混凝土结构设计常见疑难问题的分析和处理(补充)》--李国胜
回复
16楼
就是应该从嵌固部位开始计,假设地下室顶为嵌固层,土体对地下室有嵌固作
用,地下室不会出现塑性绞.说夸张一些,假设地下室有好几层,若从地下室开始,就很
可能地上部分不用加强,这很明显是不合理的
回复
17楼
就是应该从嵌固部位开始计,假设地下室顶为嵌固层,土体对地下室有嵌固作
用,地下室不会出现塑性绞.说夸张一些,假设地下室有好几层,若从地下室开始,就很
可能地上部分不用加强,这很明显是不合理的.
回复
18楼
4楼的,你能不能指出在依据是什么呢? 可以参阅什么书?
回复
19楼
有道理,不错论坛!
回复
20楼
剪力墙底部加强部位的起始位置应该从基础顶面开始算,高规中对从何处起算并无明确规定。但同时高规规定了地下室一层一下抗震等级为三或四级,说明地下室一层以下在地震作用时是会参与整体结构抵抗地震作用的。
回复
21楼
好像剪力墙底部加强部位的高度和嵌固端没有关系,不过嵌固不嵌固,剪力墙底部加强部位的高度的高度都是从室外地坪算