有关KTV包房排烟排风系统设置的问题
wzf123
wzf123 Lv.2
2004年09月28日 15:24:37
来自于通风排烟
只看楼主

我做了几个KTV包房,因空间的限制,都是排烟排风共用一个系统,新风一个系统,但这样设置有一个问题,排烟排风系统的阀门控制和切换非常麻烦,且我担心一旦失火是否能达到设计的要求,请各位高手指点

我做了几个KTV包房,因空间的限制,都是排烟排风共用一个系统,新风一个系统,但这样设置有一个问题,排烟排风系统的阀门控制和切换非常麻烦,且我担心一旦失火是否能达到设计的要求,请各位高手指点
免费打赏
cnbbzz
2004年09月28日 16:01:50
2楼
小于100平方米的房间不要排烟,就走道内根据规范设
回复
vidaxiao
2004年09月29日 22:31:04
3楼
在排烟时可转换为高速档工作,正常状态为变频工作,且作一个单独排烟风口。
可行
回复
woshixiaodian
2004年09月30日 11:01:09
4楼
我们做的ktv都是排风排烟合用的系统,一般那种的地方要求噪音不能高,且标高
要求很严格,只能合用系统,排烟排风系统的阀门控制和切换也不是很麻烦的,
自控都能达到要求的,我们风机一般用双速风机(包复)
回复
cnbbzz
2004年09月30日 18:28:43
5楼
排风系统分支管太多,如果合用,尽量采取措施让电动关闭的阀门尽量少,见过
有这样的设计,当分支管都不在排烟口和排烟风机之间的情况下,即排烟口距离
排烟风机/排风机很近,中间没有分支管,设计者设计为板式排烟口,后面的风管
未采取任何措施,电动阀门也没有加。
回复
taurl
2004年09月30日 21:15:24
6楼



走廊排烟面积应包括无窗和设固定窗房间的面积
回复
盗亦有道
2004年09月30日 21:35:36
7楼

同意
回复
jerry0428
2004年10月02日 21:48:46
8楼
一句话,设置防排烟、排风位置应在房间的通风最不利点。
回复
edc
2004年10月03日 05:06:28
9楼
担心是多余的,只要设计不出问题,排烟系统能满足最大和最不利房间要求,控
制系统不出问题,工程验收时多运行一下,不会有什么问题的。
回复
oneapple
2004年10月22日 08:21:45
10楼
那火灾时,送风系统不是要关闭吗?
如何补偿地下室排烟时补风量的问题?
回复
cnbbzz
2004年10月23日 05:49:44
11楼
上海规程规定,小于500平方米房间和走道不需要补风
回复

相关推荐

APP内打开