求助在宾馆设计中使用板式换热器的方法
wq332
wq332 Lv.2
2004年09月28日 14:50:24
只看楼主

无内容!

无内容!
linyinong
2004年09月29日 15:22:15
2楼
1、建议不要用板换,因水头损失大,不易与冷水平衡水压,且要增加储热设备。
用容积式(或半容积式)更好。
回复
sulys0
2005年06月08日 11:11:22
3楼


板换肯定不行的,汽水换热没有优势。容积式的使用是为了在用水高峰的时候进行补充。关于各种换热器性能的比较,请访问 yarui.blogcn.com
回复
1213
2005年06月08日 17:44:28
4楼
不能用不然还要设热水箱
回复

相关推荐

APP内打开