变压器出线总框架断路器整定
家辉
家辉 Lv.12
2004年09月28日 00:11:52
来自于变压器
只看楼主

想知道大家做法: 假设电网容量无穷大,断路器与低压配出断路器配合满足; 变压器380V出线总框架断路器整定值你一般选择多少、原因 a. 过载长延时 b. 短路短延时 c. 短路瞬时

想知道大家做法:
假设电网容量无穷大,断路器与低压配出断路器配合满足;
变压器380V出线总框架断路器整定值你一般选择多少、原因
a. 过载长延时
b. 短路短延时
c. 短路瞬时
免费打赏
家辉
2004年10月05日 18:59:27
2楼
为什么没人回答呢,各个院的整定值都没差别吗?还是太简单没有交流的必要
回复
家辉
2004年10月05日 19:50:37
3楼
为什么没人回答呢,各个院的整定值都没差别吗?还是太简单没有交流的必要
回复
han2003
2004年10月05日 19:58:16
4楼
没看懂
回复
大鼻山
2004年10月05日 22:09:55
5楼
一般情况(主要考虑级差配合等问题):
一、长延时多按变压器额定电流的1.05~1.1倍选择,9~15s;
二、短延时多按5倍额定电流选择,0.2~0.4s;
三、瞬时多为OFF(因为它往往无法与分开关短路保护实现选择性)
回复
shlmail
2004年10月05日 22:53:47
6楼
1.1.1倍额定电流
2.4~5倍长延时整定电流;
3.瞬时取消;
回复