对于现浇钢筋混凝土结构,理论上不存在完全的简支梁,即根据弯矩图,现浇混凝土梁在近支座位置均由上压下拉转为上拉下压,也就是说底筋在近支座位置时已由受拉转为受压。图集及混凝土规范里有明确规定,非框架梁在支座位置锚固上筋为La,下筋则按照圆钢15d,带肋钢筋为12d,而框架梁在支座位置上下筋均应满足LaE。 请问,既然非框架梁和框架梁在近支座位置受力情况类似,何以底筋的锚固相差这么大。 还有箍筋加密与非加密 区别也很大,为何???

2012年11月12日 16:12:54
22楼
这个在抗震规范跟标准图集里面都有说的
回复
kongafanwei
2012年11月12日 16:37:07
23楼
11#回答得不错!
回复
shiheng2006
2012年11月12日 17:17:33
24楼
比较好理解吧,地震的时候,结构左右摇晃,梁的弯矩可能反号。梁底也可能变成受拉的
回复
wangqianhui
2012年11月12日 18:00:02
25楼
框架梁参与抗震,非框架梁不考虑抗震,所以上部一个是LAE一个是LA,一个有加密区一个没有加密区。主要是为了控制地震作用下梁端的延性
回复
加班不画图
2012年11月12日 18:06:44
26楼
1.加密区是为了提高框架梁柱节点延性,提高抗震性能。
2.框架梁在地震力作用下,弯矩剪力有可能反向,因此底筋要满足La
3.次梁只传递给主梁集中力,满足12d即可,施工尽量满足设计铰支座的假定。