对于现浇钢筋混凝土结构,理论上不存在完全的简支梁,即根据弯矩图,现浇混凝土梁在近支座位置均由上压下拉转为上拉下压,也就是说底筋在近支座位置时已由受拉转为受压。图集及混凝土规范里有明确规定,非框架梁在支座位置锚固上筋为La,下筋则按照圆钢15d,带肋钢筋为12d,而框架梁在支座位置上下筋均应满足LaE。 请问,既然非框架梁和框架梁在近支座位置受力情况类似,何以底筋的锚固相差这么大。 还有箍筋加密与非加密 区别也很大,为何???
还有就是那里是非抗抗震框架梁,你拿他跟非框架梁比较。一个概念不同;二个是非抗震框架梁是为了满足构造。至于为甚么加密区不同,抗震规范上有句话你自己体会。(强剪弱弯)
回复
33楼
地震的时候,梁端下部不一定是受压。所以按最不利的情况考虑
回复
34楼
我看了一下,混凝土规范9.3.5中写了,对于梁下部纵向钢筋,当计算中不利用该钢筋的强度时,其伸入节点或支座的锚固长度对带肋钢筋不小于12d,对光面钢筋不小于15d,d为钢筋最大直径。 是否就是说 这个不利用该钢筋的强度的梁 为非框架梁。
回复
35楼
多谢楼上各位的解释。我还是对结构的受力分析欠缺的太多了。还有抗震上为什么要求框架梁箍筋加密而非框架梁箍筋不需要加密的理论依据也知道了。
我确实是非科班出身,但是现在做的是工民建,所以好多东西不懂,尤其是抗震,完全搞不清楚,所以还有好多问题要向各位请教。
其实这个问题我在现实中也问过好多人了,只是一直没有得到肯定的回答,甚至包括一些土木专业很强的学校出来的人或者是研究生,都没有得到过肯定的答案。这次在这里请教这个问题,看完楼上各位的解释,确实是受益匪浅。
再次谢谢各位了。
另外看到11楼前辈的回答之后,我还是有点疑问,当梁一端锚入柱,一端锚入梁时,锚入梁的一端如何锚固?此端是否需要箍筋加密?
[
本帖最后由 gavinlynn 于 2012-11-15 12:55 编辑 ]
回复
36楼
锚入主梁应该 按锚入框架柱端锚固 只是支座部位可不设加密箍筋吧
回复
38楼
学习学习,谢谢
回复