你帖子没有任何实质性东西,我现在教你,你下次注意,级别都是军士长的还搞这样的小儿科的事情。 -----结构区管sxj20289558一.用轴压比估算柱截面1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc) 其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)    fc---砼轴心抗压强度设计值    Nc---估算柱轴力设计值 2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN 其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)

你帖子没有任何实质性东西,我现在教你,你下次注意,级别都是军士长的还搞这样的小儿科的事情。
-----结构区管sxj20289558

一.用轴压比估算柱截面
1、估算公式:Ac>=Nc/(a*fc)
其中:a----轴压比(一级0.7、二级0.8、三级0.9,短柱减0.05)
   fc---砼轴心抗压强度设计值
   Nc---估算柱轴力设计值
2、柱轴力设计值:Nc=1.25CβN
其中:N---竖向荷载作用下柱轴力标准值(已包含活载)
   β---水平力作用对柱轴力的放大系数
     七度抗震:β=1.05、八度抗震:β=1.10
   C---中柱C=1、边柱C=1.1、角柱C=1.2
3、竖向荷载作用下柱轴力标准值:N=nAq
其中:n---柱承受楼层数
   A---柱子从属面积
   q---竖向荷载标准值(已包含活载)
框架结构:10~12(轻质砖)、12~14(机制砖)
     框剪结构:12~14(轻质砖)、14~16(机制砖)
     筒体、剪力墙结构:15~18
     单位:KN/(M*M)
4、适用范围
  轴压比控制小偏心受压或轴心受压柱的破坏,因此适用于高层建筑中的底部楼层柱截面的估算。
二.柱配筋
框架柱的配筋率一般都很低,电算结果往往是构造配筋即可。按柱的构造配筋率0.8%配筋,只相当于定额指标的1/2~1/3,有经验的设计人是不会采用的。因为受地震作用的框架柱,尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序则是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋,结果往往导致配筋不足。
笔者建议:框架柱配筋的调整可做以下几项:
1) 应选择最不利的方向进行框架计算,也可两个方向均进行计算后比较各柱的配筋,取其教大值,并采用对称配筋。
2) 调整柱单边钢筋的最小根数:柱宽<=450mm时3根,450 <柱宽<=750mm时4根,750mm<柱<=900mm时5根。(注意:柱单边配筋率不小于0.2%)
3) 将框架柱的配筋放大1.2~1.6倍。其中角柱放大大些(不小于1.4倍),边柱次之,中柱放小些(1.2倍)
4) 由于多层框架时电算常不考虑温度应力和基础不均匀沉降问题,当多层框架水平尺寸和垂直尺寸较大以及地基软弱土层较厚或地基土层不均匀时,再适当放大一点框架柱的配筋也是可以理解的,具体放大多少,就要由设计人的经验决定
5) 框架柱的箍筋形式应选菱形或井字形,以增强箍筋对混凝土的约束。柱箍筋直径宜增加2mm

--------sxj20289558


我的博客有更多的精华资料下载地址,欢迎大家的到来:
http://blog.sina.com.cn/yidongfengxiong


[ 本帖最后由 sxj20289558 于 2009-8-20 18:20 编辑 ]
jiegou
2004年09月27日 17:27:55
2楼
我都需要学习一下。支持你的建议。
回复
ayao
2004年10月20日 02:11:05
3楼
我来献丑了。:P
柱截面的确定,在高层的情况下,往往是由轴压比控制,而多层不见得是。层数
越少,越可能不是轴压比控制。这是个概念问题,首先应当明确。
对高层(或者层数较多的多层),在柱截面估算时,应当先明确几点:混凝土的
强度等级、结构的抗震等级、轴压比限值。只有知道这几点,估算轴力才可能确
定截面。
柱轴力的估算,首先确定每层柱受荷的面积。此部分的面积,可简单的取柱左右
(上下)两个跨度之和的一半进行计算。再根据结构型式及活荷载的情况,确定
每层的自重。 这个自重是个经验值,在各种手册上都有相关的介绍。一般是框架
结构14~16KN/m^2,剪力墙结构15~18KN/m^2。值得提醒的是,这里的自重是
标准值,而在算柱轴压比时应当采用设计值。
最后,对每层的受荷载面积累加并乘以结构的自重,可算出柱轴力,柱轴力除以
轴压比限值可得出柱截面面积。
以上情况,仅是对柱截面的估算。最后应当整体的计算结果进行调整。
回复
wst
2004年10月20日 10:10:23
4楼
楼上总结的不错,受益匪浅
回复
guolinch
2004年10月21日 17:11:33
5楼
柱截面的估算小程序(网上收集)
回复
suibing
2004年10月21日 18:12:45
6楼
关于楼层的平均荷载可参考下面的贴子:
http://www.cjgzx.com/neteaseivp/webforum/servlet/Controller?RequestType=searchforum&SubType=getThreadContent&threadID=60224&boardID=170&boardName=结构技术&forumID=13&forumName=结构工程技术论坛#replyForm

下面是我引用的一部分:
钢筋混凝土结构楼层平均总竖向荷载Sk(标准组合)参考值:
附表(一):
结构类型-----墙体材料 --------Sk值(kN/m2)
-------------------------------------------------------
框架------------轻质填充墙------13
.............-------砖砌填充墙------18
框架剪力墙---轻质填充墙------15
.............-------砖砌填充墙------17
剪力墙-----------混凝土----------18

附表(二):
房屋类别----------------住宅-------宿舍------教室-------办公楼
每层Sk值(kN/m2)---15----------14--------13----------13
回复
江南9527
2004年10月21日 18:26:07
7楼
太好了!!多谢几位
回复
szcj815
2004年10月21日 19:15:40
8楼

2004年10月21日 20:21:02
9楼
受益匪浅,感谢楼上兄弟的教诲。
回复
szcj815
2004年10月22日 18:49:50
10楼
不用客气,共同进步
回复
zjsynyx
2004年10月23日 10:25:59
11楼
8楼的兄弟写的太好了。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开