广西国投钦州电厂二期扩建工程500kV主变压器、220kV启动备用变、高压厂用变压器招标
zhenzhucancan
2012年11月07日 17:07:14
来自于变压器
只看楼主

广西国投钦州电厂二期扩建工程500kV主变压器、220kV启动备用变、高压厂用变压器招标联系人:方信010-88623128所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标 资源来源: 商业融资 所属地区:广西 受招标人、采购人委托,对广西钦州电厂二期扩建工程(2×1000MW)第一批(B)辅机设备进行公开招标。一、项目基本情况招标人:国投电力控股股份有限公司采购人:国投钦州发电有限公司

广西国投钦州电厂二期扩建工程500kV主变压器、220kV启动备用变、高压厂用变压器招标
联系人:方信010-88623128
所属行业:能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 商业融资
所属地区:广西
受招标人、采购人委托,对广西钦州电厂二期扩建工程(2×1000MW)第一批(B)辅机设备进
行公开招标。
一、项目基本情况
招标人:国投电力控股股份有限公司
采购人:国投钦州发电有限公司
设计单位:广东省电力设计研究院
项目地点:广西钦州市钦州港
项目资金来源:国家投资公司占61%,广西投资集团有限公司占39%,本期工程的注册资本金占
项目总投资的20%,其余资金从银行贷款。
工程进度:2013年4月16日开工,2015年10月16日完工。
二、本次招标标段情况一览表
序号 招标编号 标段名称 数量 主要指标 招标文件费用(元)
1. KF-CT-01-2008-013 等离子点火系统 32只及相关配套系统 等离子启动指令发出到拉弧成
功时间≤25秒,阳极材料寿命≥500小时;阴极寿命≥150小时;燃烧器本体可耐受1000℃以上
的高温。 2000
2. KF-CT-01-2008-014 电子称重给煤机 12台 单台设备最大连续出力≥130 t/h,最小稳定出
力≤10t/h,耐压等级0.35Mpa,整机寿命≥30年。 2000
3. KF-CT-01-2008-015 锅炉房电梯 2台 电梯载重量1600kg,运行速度1.6 m/s,双扇中分自
动门,为 12层12站12门,采用数字网络全电脑控制。 2000
4. KF-CT-01-2008-016 引风机 4台 动叶调节轴流式风机,TB点工况下,全压≥8263Pa,风量
≥3217633 m3/h,风机轴承的振动速度均方根值Vrms小于4.0mm/s,整机设计寿命不低于30年
。 2000
5. KF-CT-01-2008-017 送风机 4台 动叶调节轴流式风机, TB点工况下,全压≥5226Pa,风
量≥1298856 m3/h,风机轴承的振动速度均方根值Vrms小于4.0mm/s,整机设计寿命不低于30
年。 2000
6. KF-CT-01-2008-018 一次风机 4台 动叶调节轴流式风机, TB点工况下,全压≥18661Pa,
风量≥680490 m3/h,风机轴承的振动速度均方根值Vrms小于4.0mm/s,整机设计寿命不低于30
年。 2000
7. KF-CT-01-2008-019 凝结水泵 4台 100%容量一拖二变频运行,设计工况流量2325t/h,入口
水温35.8℃,扬程~280H2O,立式、抽芯式结构,全真空型泵壳,配套6KV电机。 2000
8. KF-CT-01-2008-020 给水泵组 4套 50%容量调速运行,除氧间0m层布置,前置泵与给水泵
同轴布置,前置泵入口水温187.8℃流量1760t/h压力~1.5MPa(a),主泵出口流量1630t/h压力
~35MPa(a),配套最小流量装置及减速箱。 2000
9. KF-CT-01-2008-021 除氧器 2台 设置邻机蒸汽加热启动系统,内置式除氧器,工作压力最
高1.40MPa(a)最低0.147 MPa(a),VWO工况最高工作温度400℃,加热蒸汽温度368.7℃,进口
水温157.4℃,出口水温187.8℃。 2000
10. KF-CT-01-2008-022 给水泵汽轮机 4台 50%容量调速运行,单缸单流结构,除氧间0m层布
置,向上排汽,双出轴,四抽供汽压力1.274MPa(a)温度369.2℃,辅助蒸汽0.9~1.27 MPa(a
),250~380℃。 2000
11. KF-CT-01-2008-023 汽机房行车 2套 主钩起重量130t(主梁加强到260t型),副钩起重
量35t,跨度28.5m(暂定),发电机中心线距A排柱14 m,距B排柱16 m
主(副)最大起升高度33m,实现两机联动一机操作,可遥控。 2000
12. KF-CT-01-2008-024 真空泵 6台 50%容量,水环式,凝汽器运行背压5.88/11.8kPa(a),主
汽轮机VWO工况排汽量1701t/h,给水泵汽轮机VWO工况排汽量183t/h,蒸汽空间容积2000m3,
凝汽器泄漏干空气量高压侧41kg/h低压侧41kg/h。 2000
13. KF-CT-01-2008-025 汽机旁路装置 高旁8套
低旁4套 高低压二级串联旁路,每台机组4×25%BMCR容量角式下进水平出高旁,进/出口设计
压力29.67/7.3MPa(g),进/出口设计温度610/525℃,高旁减温水设计压力39MPa,设计水温
300℃。
每台机组2×32.5%BMCR容量角式水平进下出低旁,进/出口设计压力7.1/0.6MPa(g),进/出口
设计温度608/200℃,低旁减温水设计压力4MPa,设计水温50℃。 2000
14. KF-CT-01-2008-026 磨煤机检修过轨起重机 2套 电动双梁悬挂过轨起重机 (大车1)起重
量 2×20t,跨度5100mm
行走速度20 m/min,行车行走距离:~70m,煤仓间0m就地操作。
电动双梁悬挂过轨起重机 (大车2)起重量20t,跨度4400mm,行走速度20 m/min,在两台磨煤
机中间运行,手动拉链驱动。
电动小车起重量20t,
起升高度~11.5m,
起升速度3.5m/min,
行走速度10 m/min。煤仓间0m就地操作。 2000
15. KF-CT-01-2008-027 500kV主变压器 2台 1160MVA、500/27 kV 2000
16. KF-CT-01-2008-028 220kV启动备用变 2台 55/31.5-31.5MVA、220/6.3-6.3 kV;
32MVA、220 /6.3kV 2000
17. KF-CT-01-2008-029 高压厂用变压器 4台 55/31.5-31.5MVA、27/6.3-6.3 kV;
32MVA、27/6.3kV 2000
18. KF-CT-01-2008-030 干除渣设备系统 2套 每套干式排渣系统设计出力7t/h-17t/h,最大
出力≥32t/h,排渣温度设计出力工况≤150℃,最大出力工况≤200℃,最大冷却空气、不超
过锅炉燃烧空气量的1%。 2000
19. KF-CT-01-2008-031 气力输送系统 2套 气力干除灰系统为浓相正压干除灰,每套除灰系
统的出力连续运行出力≥95t/h。 2000
20. KF-CT-01-2008-032 凝结水精处理系统 2套 每套凝结水精处理系统由2台前置过滤器、4
台混床和4台树脂捕捉器组成,并设1台再循环泵。单台机组最大凝结水量2325m3/h。最大凝结
水压力4.5Mpa,最大凝结水温度55℃,系统所用再生剂采用31?工业盐酸和32?离子膜氢氧化
钠,控制用压缩空气压力0.8MPa。 2000
三、投标人资格要求
(一)基本资格要求
1投标人应具有独立订立合同的法人资格;
2具有完善的质量管理体系,必须持有国家认定的资质机构的ISO9001认证证书或等同的质量管
理体系认证证书;
3近五年内,投标人应具有与本工程项目招标标的相类似的业绩;
4最近三年内没有发生骗取中标、严重违约等不良行为;
5没有处于被责令停业,财产被接管、冻结及破产状态;
6经营状况良好,近两年连续盈利;
7 对于特种设备,需取得国家相关主管部门和电力等行业的生产许可证书或资质证书。
8 投标人的分包商(如阀门、仪控设备、电动机等的制造厂家),应给两座及以上同类型电厂
提供过相同规格、相同参数、相同型号的设备,并具有成功运行三年的业绩。
9本项目不接受联合体投标。
四、发售招标文件事宜
(一)发售时间和地点
发售招标文件时间2012年11月6日-11月14日
(二)购买方式
1.网站注册
2.资料审核
3.费用支付
4.文件下载
(五)其它事项
1. 谢绝资质和业绩不满足要求的单位购买招标文件,招标人在此明确表示,凡是资质和业绩
不满足要求的投标,一律按照废标处理;若资质和业绩造假,一经发现,除按废标处理外,并
取消投标人今后对于招标人其他招标活动的投标资格,另招标人保留通过法律手段追究投标人
责任的权利。
2. 招标文件一经售出,费用概不退还。
五、截标/开标时间、地点
截标/开标时间:另行通知。
截标/开标地点:另行通知。
六、招标代理联系方式:
联系人: 方 信(经理)
手 机:13001116691
电 话:010-88623128
邮 箱: cxfc5188@163.com
地 址:北京市海淀区永定路甲四号
免费打赏