建筑给排水水力计算讨论?
tryq_zxf
tryq_zxf Lv.4
2004年09月27日 14:22:19
只看楼主

《建筑给水排水设计规范》第3.6.10条,给水管道的沿程水头损失可按:海澄-威廉公式计算,请教大家对此公式的计算结果与原来的计算公式的计算结果有什么看法?大家现在用什么方法进行水力计算?

《建筑给水排水设计规范》第3.6.10条,给水管道的沿程水头损失可按:海澄-威廉公式计算,请教大家对此公式的计算结果与原来的计算公式的计算结果有什么看法?大家现在用什么方法进行水力计算?
hefanrong2015
2004年09月27日 14:51:44
2楼
都什么年代还用那公式计算?
回复
shenfeng2003
2004年09月28日 20:26:00
3楼
3楼的 你说的Hazen – Williams应该就是海澄-威廉吧 那不就得了
搞这么复杂干什么 不过有些单位就把水头损失给忽略不计了 小系统应该没问题
回复
tryq_zxf
2004年09月29日 10:32:58
4楼
感谢jt3944的答复,本人的设计道路也是刚刚起步,很多工作要依赖于理论和规
范,毕竟那是前辈们的经验。在自已编制计算程序时,发现舍维列夫公式与海澄
威廉公式计算结果有出入,但相差不大。只是担心对于较大的工程,小小的计算
出误差会累计变大,影响工程质量。当然对于有经验的工程师,对此是无需担忧
的。
回复
siceman
2004年10月06日 12:22:37
5楼
对采用以镀锌钢管为输水管材的给水工程的沿程水头损失的计算,我国现行的设计手册及规范均采用舍维列夫公式,即式(1);英、美、日、德等国采用海曾O威廉公式,即式(2)。《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)已把原规范中的舍维列夫公式改为海曾-威廉公式,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001) 仍采用舍维列夫公式。
这里有一篇文章,是对这两个公式进行对比!
http://www.js119.com/col5/article.htm1?id=27002

舍维列夫公式,式(1)
海曾O威廉公式,式(2)
式中i ———单位管道的水头损失,mH2O/m ;
    Q ———流量,m3/s ;
    dj ———管道计算内径,m;
    C ———海曾-威廉系数(见表1)。
回复
tryq_zxf
2004年10月08日 09:08:35
6楼
舍维列夫公式,当V大于1.2米每秒 , i=0.00107*v2(V的2次方) / d1.3(1.3次方)
当V小于1.2米每秒时 , 用0.852*(1+0.867/V)0.3(0.3次方)修正 i 值.
楼上所述公式(1) 0.001736............ , 同此公式相同,两者可以变形互换
的,只是有些书本提到的公式不同的形式.
回复
tryq_zxf
2004年10月15日 11:33:09
7楼
可以,其实我知道的也不是很多。
回复
yjjnf2000
2007年02月08日 22:23:15
8楼
倒底哪个是舍维列夫公式? 是第7楼的?还是第10楼的?
回复
yjjnf2000
2007年02月28日 12:54:59
9楼


请求回答!
回复
meng_2002_md
2007年08月16日 18:21:19
10楼
海澄-威廉这个系数怎么取值呢?
回复
jinghong021
2007年10月16日 15:38:33
11楼
具体情况要根据具体来定,算得准与不准要上层定
回复