一般 层配电箱最大能带多少回路 比如 照明和插座总共26个回路 大吗,如果是26个回路 照明插座各13路,那摩箱体尺寸大概多大呢 选择墙上暗装。
一般 层配电箱最大能带多少回路 比如 照明和插座总共26个回路 大吗,如果是26个回路 照明插座各13路,那摩箱体尺寸大概多大呢 选择墙上暗装。
2楼
26个回路太多了,分成二个箱吧:照明和插座分开。
回复
3楼
给的信息量太少了。应该考虑到每个回路负荷有多大,每个回路的断路器是多大的,然后再根据样本选出它的尺寸大小,然后就知道你的箱子有多大了
回复
4楼
装修的26个回路不算大 完全可以 800*1000*160足够了
回复
6楼
按照你开关选型很简单就算出箱子尺寸了。
回复
7楼
26个回路,不算太少,40位左右,参考下国标图集05D702-4,箱体高度950,,宽度500.
这样的在商场里面,是有的,还是分区放好做,小箱子容易找到地方放。
回复
8楼
可以做成一个配电箱我看行,太分散了维护是个问题。
回复
9楼
回复
10楼
低压配电箱里面就是些开关,你查下开关尺寸,跟数量,箱子大小就能估计出来了
回复
11楼
最好分成二个箱:照明和插座。26个回路,线多,显得乱。