住宅的单元总计量箱的总开关要安装漏电保护吗?
wwqq6
wwqq6 Lv.5
2004年09月27日 07:30:41
来自于防雷减灾
只看楼主

请问有规范规定在住宅的单元总计量箱的总开关一定要安装漏电保护吗?由于本来我装了漏电保护,而供电局说他们是从来都不装的.我也拿不出规范反驳他们,只好这里求救了.

请问有规范规定在住宅的单元总计量箱的总开关一定要安装漏电保护吗?
由于本来我装了漏电保护,而供电局说他们是从来都不装的.我也拿不出规范反驳他们,只好这里求救了.
免费打赏
chiust
2004年10月16日 19:19:40
12楼

大师就是大师
这个问题,我以前没有做,给荆门做的一个项目,人家审查办,给提出来了,单
元电源进线总开关要做漏电保护的!
回复
lch999
2007年04月28日 09:31:21
13楼
对,我也听说总箱安装漏电保护是主要是防止电气火灾用的?
但我也是有点不明白,不知怎么去防止电气火灾.