电缆常识
a13920120500
a13920120500 Lv.12
2007年06月28日 08:54:35
只看楼主

第一节、VV与YJV的区别说明1.YJV绝缘用的是交联聚乙烯. VV绝缘用的是聚氯乙烯.2.YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。 VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。 YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。 3.YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。

第一节、VV与YJV的区别说明

1.YJV绝缘用的是交联聚乙烯.
VV绝缘用的是聚氯乙烯.

2.YJV电缆工作温度达90度,而VV只有70度,同截面积YJV电缆载流量大。
VV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏70度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏160度。
YJV类电缆导体运行最高额定温度为摄氏90度,短路时(持续时间小于5秒)最高温度不超过摄氏250度。
3.YJV从长远看比VV好(使用寿命长等),但比VV贵。
4.从技术经济指标看,三芯的YJV比VV电缆的各项参数都要高。
在民用建筑中推荐使用YJV,其载流量比VV的大,更为主要的是在电气火灾时,由于其绝缘材料不含氯,燃烧时不会产生有毒气体
免费打赏
a13920120500
2007年06月28日 08:58:59
2楼
第二节、分支电缆技术标准
一、产品标准
  本产品参照日本电线工业会标准JCS376-1992《带分支电缆》、GB12706-91《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》标准生产。
二、适用范围
  本产品用于工频额定电压0.6/1kV及以下配电线路做配送电能之用,是用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等配电系统,也适用于公路、桥梁、体育场馆的照明系统。
三、使用特性
1、 工频额定电压U0/U为0.6/1kV;
2、 PVC绝缘电缆导体的最高允许工作温度为70℃,XLPE绝缘电缆导体的最高允许工作温度为90℃;
3、 短路时(最长持续时间不超过5S)PVC电缆导体的最高温度不超过160℃,XLPE电缆导体的最高温度不超过250℃;
4、 电缆敷设时环境温度应不低于0℃;
5、 阻燃型电缆的阻燃性能符合GB12666.5-90标准C级要求;
6、 耐火型电缆的燃烧性能符合GB12666.6-90标准A级或B级要求;
7、 电缆弯曲半径不小于电缆外径15倍;
8、 电缆的主干线和分支线符合相应型号规格的单芯电力电缆的要求;
9、 主干电缆无接头、连续性好,大大减少故障点;
10、采用工厂预制方式可大幅度减轻现场施工强度,缩短施工敷设时间;
11、缩小敷设占用空间,可与其它管道共同敷设;
12、分支部采用密封接头,长期免维护、免保养。
四、电缆的型号、名称、表示方法

型号 名称
DF-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆
DF-ZR-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆
DF-NH-VV 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆
DF-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支电缆
DF-ZR-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支阻燃电缆
DF-NH-YJV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套预制带分支耐火电缆

电缆表示方法为:型号+电压等级+主干电缆截面+分支电缆截面
举例:主干电缆绝缘为交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、导体截面为240mm2,分支电缆绝缘为交联聚乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、导体截面为35 mm2,
表示为:DF-YJV0.6/1kV1×240+1×35。
五、预制带分支电缆主要参数




回复
a13920120500
2007年06月28日 09:01:43
3楼
六、主干及分支(PVC XLPE绝缘)电缆技术参数
回复
a13920120500
2007年06月28日 09:02:52
4楼
续:
七、主干及分支电缆的允许载流量
回复
a13920120500
2007年06月28日 09:08:04
5楼
第三节:预分支电缆的应用与优点
用缆作为中、低压电网及用户输送和分配电能的方式,在国内外都已被充分认可和采用。法国配电网络绝缘化程度约90%,日本采用交联聚乙烯(YJV)绝缘架空电缆的低压网络为76%,中压网61%。为解决城市绿化而出现的"树、线矛盾",减少故障率,增加供电可靠性,我国在对《城市中低压配电网改造导则》的补充意见中,也明确提出了今后配电网中逐步用架空绝缘电缆更换架空裸线,新建项目,一律采用架空绝缘电缆。上述的仅仅是城市室外电缆的使用方向。在地埋、中高层建筑、隧道、矿井、机场、港口及现代化标准厂房中使用电缆作为供、配电主、干线和分路干线,已是无可争议的事实。
在众多的电缆使用场合中,主、干线电缆和分路干线电缆的接头处理,就变成了供、配电网路施工中的突出问题。传统的施工方法是在现场,剥开一段主干线电缆上的外层护套、内层绝缘,再将分路干线电缆剥云护套、绝缘的电缆头接在剥云绝缘的主干线电缆导体上。用液压钳或其它方式,通过导体联接件进行压接,最后用环氧树脂或其他绝缘材料包封处理。这种现场施工的方法,难度大、技术要求高、周期时间长、现场施工费用在;同时还存在绝缘强度难以保证,可靠性、一致性差。
随着电电缆应用范围的扩大,生产工艺和技术的发展,结合现场施工所存在的问题。工业发达国家在七十年代就已现了工厂预制的带分支电缆——预制分支电缆。
日本绝缘电线技术委员会"于1980年即制定了"日本电线工业协会标准"《带分支电缆》[JCS第376(1980)]。其在《带分支电缆》说明中这样写道:"带分支电缆目前已作为中高层住宅楼的干线电缆使用,且需求量日益增多,……
本标准适用于作为中高层住宅楼的干线电缆使用的带分支电缆。带分支电缆还有隧道照明用、工厂配线用和办公楼用等种类。……"
1)电缆检验技术要求:
a.主、分电缆均应符合GB5023.1-1997;GB5023.2-1997;GB5023.3-1997;GB5023.4-1997;GB5023.7-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》及IEC227-1;IEC227-2;IEC227-3;IEC227-4;IEC227-7的相关技术指标和要求。
b.主、分电缆均应符合用户指定的规格、型号、截面要求。
2)电缆吊头是作为预制分支电缆在垂直安装布置时的起吊挂具,是预制分支电缆的附件,在水平布置时,则无需该附件。
技术要求:
a.耐受AC.3500V、5min不出现击穿;绝缘电阻≥200MΩ。b.承受该预制分支电缆自重2倍的重力24h不脱落。因预制分支电缆安装固定后,该吊头已不再承受重力。

  从上面的介绍中可以看出,预制分支电缆是在专业化工厂的生产流水线上,用专业的生产设备和各种专用模具进行生产和制作。制作完成后的分支接头联接处,和主、分电缆原有的外护套层有效的粘结成一个整体。因此,与传统的施工现场处理电缆分支接头或比较先进的母线槽技术相比,具有以下的诸多优点:
1)分支接头的绝缘处理费用大幅度降低;
2)现场施工费用大幅度降低;
3)现场施工周期、时间大量缩短;
4)现场施工人员、设备减少;施工人员技术要求条件下降;
5)不受施工现场的空间、环境条件的限制;
6)分支联接体的绝缘性能和电缆主体一致,绝缘性能优越,可靠性高;
7)具有更高的抗震、防水、耐火性能;
8)供电安全、可靠、一次有效开通率可达100%;
9)适用范围广、品种规格多;
10)用户可以方便的选择各种规格、型号、截面、长度的电缆,作为主、分支电缆任意搭配;
11)具有更直观的维护操作性。

 随着我国国民经济的强劲增长,各种基础建设、基本建设,房地产开发的速度加快,用电力电缆作为各种建筑、设施中供、配主、干线是历史的必然。因此,从建设单位、设计单位、承建施工单位都在寻求更加先进的、更加经济的、性能更加优越的、占用有效空间更小的、施工周期更短的供配电施工技术和方法。也正是在这样的历史环境条件下,预制分支电缆大踏步地进入我国建筑电气舞台。
1)在中高层建筑方面,预制分支电缆可以广泛应用在住宅楼、办公楼、写字楼、商贸楼、教学楼、科研楼等各种中、高层建筑中,作为供、配电的主、干线电缆使用;
2)在机场、港口作为机场跑道照明、港口码头照明,建筑设施内的供电和照明的主干线电缆使用;
3)在隧道中可作为照明供电;在矿井下可作为照明和动力供电网路;
4)在城市电网改造和建设中,作为主、干线电力电缆的地埋或架空均可;
5)在现代化标准厂房,作为主、干线电力电缆使用;
6)在各种建筑、设施、楼、堂、馆、所,甚至体育设施、游泳池等,均可作为主、干线电力电缆使用。
7)其他各种使用电力电缆的场合,如舰艇,船只等电力系统的主、干线,均可使用预制分支电缆。


1.预制分支电缆的选型:


1)为了说明预制分支电缆的选型,首先简要介绍一下作为预制分支电缆的主体——几种常用的电力电缆型号含义及其使用场合。
a、VV:聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。b、YJV:交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵经,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。
c、ZR-VV:阻燃聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。特点:在明火燃烧的情况下,移云火源,≤12s自动熄灭。
d、ZR-YJV:阻燃交联聚乙烯绝缘,聚氯乙燃护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。
特点:在明火燃烧的情况下,移云火源,≤12s自动熄灭。
e、NH-VV:耐火聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道、电缆沟、管道、易燃及严重腐蚀的地方,但不能承受机械外力作用。适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。
特点:在燃烧的环境中,保护90min(分钟)正常运行。
f、NH-YJV:耐火交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
可敷设在室内、隧道内及管道中,可经受一定的敷设牵引,但电缆不能承受外力作用,单芯电缆不允许敷设在磁性材料管道中。
适用于特殊要求场合,如大容量电厂、核电站、地下铁道、高层建筑等。
特点:在燃烧的环境中,保持90min(分钟)正常运行。


2)预制分支电缆的型号表示方法:


预制分支电缆可从标称截面10mm2~1600mm,同时具有1芯单支、1芯多支、多芯多支及多层次多支。


回复
a13920120500
2007年06月28日 09:08:37
6楼
第三节续:
3)预制分支电缆的选型:


a.预制分支电缆使用场合对阻燃、耐火的要求程度,选择相应的电缆型号。
b.根据建筑设计的总容量加护余量求得截面。值得提及一点的是:单芯电力电缆在空气中敷设长期允许截流量是相同截面三芯电力电缆的1.4倍左右。从电率植嶂锌刹榈剑旱钡枷吖ぷ魑露龋?5℃,环境温度:25℃时,10mm单芯:72A,三芯:52A;70mm单芯:253A,三芯:175A;240mm单芯:552A,三芯:396A而直埋在土壤热阻系数为80℃.cm/W的环境下,单芯电力电缆是相同截面三芯电力电缆流量的1.5倍以上。因此,无论是从经济性或是从便于安装维护的角度出发,都宜选用单芯电力电缆作为预制分支电缆的主体。对于三相三线、三相四线、三相五线,可采用多根单芯电缆平行敷设。
c.选择适当的安装施工方式和选用预制分支电缆生产商配套提供的合适规格、型号附件(附件的型号规格在安装施工一节中予以说明)。
d.根据建筑电气总体设计图确定各配电柜具体位置,在该图纸上标明下列各种参数、指接头在电缆上的准确位置尺寸。
e.在上述的基础上,绘制预制分支电缆整体图纸,在该图纸上标明下列各种参数、指标,提供预制分支电缆生产厂作为定购和生产的依据。
主电缆的型号、截面、总有效长度;
各分支电缆的型号、截面、各段的有效长度。
各分支接头在主电缆上的准确位置(尺寸);
安装方式(垂直、水平、地埋、架空、墙体敷设);
所需附件型号、规格、数量。


2.附件的规格、型号及选型


1)预制分支电缆附件规格、型号在预制分支电缆的安装施工中,以中高层建筑在缆井或电缆通道中安装时所需附件最多。现以此为便例,将预制分支电缆附件的规格、型号、选型作一简单介绍。
a.吊头:是预制分支电缆作垂直安装时,在主电缆顶端作为安装起吊用的附件。其型号表示方如下:
用户在选型确定预制分支电缆主电缆截面后,只需在图纸上注明配备"吊头",制造商即会按照相应的主电缆截面予以制作。
b.吊挂横梁:是在预制分支电缆垂直安装场合下,预制分支电缆直吊后,通过挂钩和吊头,挂于该横梁上。其型号表示方法如下:
主电缆吊挂根数代号
2=2根主缆
3=3根主缆
4=4根主缆
5=5根主缆
  提及一点:建筑设计部门和建筑施工部门在确定采用预制分支电缆后,在主体建筑的吊挂横梁部位,应充分考虑其承重强度,尤其是高层建筑和大截面电缆时。
c.挂钩:垂直安装场合下使用。安装于吊挂横梁上,预制分支电缆起吊后挂在挂钩上。其型号表示方法如下:
d.支架:在预制分支电缆起吊敷设后,对主电缆进行紧固、夹持的附件。其型号表示方法如下:
e.缆夹:将主电缆夹持紧固在支架上。其型号表示方法如下:
夹持电缆根数代号只有2、3两种,在实际使用中四线时是2+2,五线时是2+3,任意组合。


3.安装及施工


  现以在中、高层建筑中安装预制分支电缆为例,对安装施工方法作一简要介绍。顺序如下:
1)将吊钩安装在吊挂横梁上;
2)将吊挂横梁安装在预定位置;
3)在电缆井或电缆通道中,按主电缆截面≤300mm的每2m意距,≥400mm每1.5m间距的要求,将支架固定在建筑物上;
4)当上三项工作完成,经检查无误后开始起吊预制分支电缆;
5)起吊到预定位置后将吊头挂于挂钩之上;
6)按设计图纸上各分支电缆的走和要求理顺方向,迅速用缆夹将主电缆紧固到支架上;
7)按设计图纸要求,将各分支电缆和主电缆进行线端接到已就位的各自配电柜上;
8)要求
  a.第4项工作应在前3项工作完成后,且于工作日开始(如早班上班)时实施。目的在于:在尽量短的时间内,将预制分支电缆的重量均匀分布在支架上,尽量减少建筑主体吊挂横梁部位和电缆吊头的承重时间。
  b.缆夹尽可能的将主电缆夹紧,目的在于:在尽可能短的时间内将预制分支电缆的重量均匀地分布在支架上和减少正常运行中的电磁振动。在主电缆截面过小时,可采用在主电缆包绝缘材料后夹紧。
回复
a13920120500
2007年06月28日 09:09:47
7楼
第四节:电线电缆命名与型号
命名原则及案例: 电线电缆的完整命名通常较为复杂,所以人们有时用一个简单的名称(通常是一个类别的名称)结合型号规格来代替完整的名称,如“低压电缆”代表0.6/1kV级的所有塑料绝缘类电力电缆。
电线电缆的型谱较为完善,可以说,只要写出电线电缆的标准型号规格,就能明确具体的产品,但它的完整命名是怎样的呢?

一.电线电缆产品的命名有以下原则:

1、产品名称中包括的内容  

1)产品应用场合或大小类名称  

2)产品结构材料或型式;  

3)产品的重要特征或附加特征  

基本按上述顺序命名,有时为了强调重要或附加特征,将特征写到前面或相应的结构描述前。

二.电线电缆的应用主要分为三大类:

1、电力系统  

电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。

2、信息传输系统  

用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等。

3、机械设备、仪器仪表系统  

此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等。


三.电线电缆产品主要分为五大类:

1、裸电线及裸导体制品  

本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层,如钢芯铝绞线、铜铝汇流排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;产品主要用在城郊、农村、用户主线、开关柜等。

2、电力电缆  

本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝缘层,如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线),如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层,如塑料/橡套电线电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等,各种产品的不同工序组合有一定区别。  

产品主要用在发、配、输、变、供电线路中的强电电能传输,通过的电流大(几十安至几千安)、电压高(220V至500kV及以上)。

3、电气装备用电线电缆  

该类产品主要特征是:品种规格繁多,应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多,面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线缆、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等。

4、通讯电缆及光纤(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍)   

随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展,产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆、同轴缆、光缆、数据电缆,甚至组合通讯缆等。  

该类产品结构尺寸通常较小而均匀,制造精度要求高。

5、电磁线(绕组线)(本公司目前不生产该类产品,故作简略介绍)   

主要用于各种电机、仪器仪表等。


四、结构描述的顺序如下:  

产品结构描述按从内到外的原则:导体-->绝缘-->内护层-->外护层-->铠装型式。

简化在不会引起混淆的情况下,有些结构描述省写或简写,如汽车线、软线中不允许用铝导体,故不描述导体材料。

案例:额定电压8.7/15kV阻燃铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

额定电压8.7/15kV”——使用场合/电压等级  

阻燃”——强调的特征  

铜芯”——导体材料  

交联聚乙烯绝缘”——绝缘材料  

钢带铠装”——铠装层材料及型式(双钢带间隙绕包)   

聚氯乙烯护套”——内外护套材料(内外护套材料均一样,省写内护套材料)   

电力电缆”——产品的大类名称  



与之对应的型号写为ZR-YJV22-8.7/15,型号的写法见后面的说明。 电线与电缆的区分其实,“电线”和“电缆”并没有严格的界限。通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其他的称为电缆;导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电线,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电线,绝缘电线又称为布电线。

电线电缆的型号组成与顺序如下: 1:类别、用途 2:导体 3:绝缘 4:内护层 5:结构特征 6:外护层或派生 7:使锰卣  1-5项和第7项用拼音字母表示,高分子材料用英文名的第位字母表示,每项可以是1-2个字母;第6项是1-3个数字。  

型号中的省略原则:电线电缆产品中铜是主要使用的导体材料,故铜芯代号T省写,但裸电线及裸导体制品除外。裸电线及裸导体制品类、电力电缆类、电磁线类产品不表明大类代号,电气装备用电线电缆类和通信电缆类也不列明,但列明小类或系列代号等。   第7项是各种特殊使用场合或附加特殊使用要求的标记,在“-”后以拼音字母标记。有时为了突出该项,把此项写到最前面。如ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、FY-(防白蚁、企业标准)等。 电力电缆铠装和外护套数字 数字标记 铠装层 外被层或外护套 0 无 --- 1 联锁铠装 纤维外被 2 双层钢带 聚氯乙烯外套 3 细圆钢丝 聚乙烯外套 4 粗圆钢丝 --- 5 皱纹(轧纹)钢带 --- 6 双铝(或铝合金)带 --- 7 铜丝编织 --- 8 钢丝编织 ---
回复
a13920120500
2007年06月28日 09:17:00
8楼
第五节:电力电缆规格型号说明

一、聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆

1、用途:适用于固定敷设在交流50HZ,额定电压0.6/1千伏及以下输配路线上。

2、特点:电缆除具有可靠的电气性能外,还具有较强的防止化学腐蚀性,耐酸,
碱和有机溶剂,电缆不受敷设落差的限制,可在任何落差甚至垂直的场合敷设。

3、工作温度:0℃~ +70℃

4、产品型号、名称及有关说明
1)VV VLV 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
适用于敷设在室内、电缆沟道、管道中,不能受机械外力作用

2)VV22 VLV22 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
适用于直埋地下,电缆能承受机械外力作用,但不能受大的拉力

3)ZR-VV ZR-VLV铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套电力电缆
用于要求阻燃场所输配电路上

4)ZR-VV22 ZR-VLVV铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘内钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆
用于要求阻燃场所输配电路上

5、主要技术特性

(1)成品电缆在室温下,能经受交流50HZ,3.5KV电压试验5min不击穿。

(2)电缆长期允许工作最高温度不超过70℃,敷设时温度应不低0℃,弯曲半径应不
小于电缆外径10倍。

(3)成品电缆导电线芯的直流50HZ,换算到标称截面1mm2,长度为1m和温度+20℃时,
铜芯应不大于0.0184,铝芯应不大于0.031Ω。

(4)成品电缆的绝缘电阻,换算到1m和温度+20℃时应符合下表规定。

型号 名称 额定电压(V) 主要用途

TJHF4B 聚四氟乙烯绝缘耐高温电力电缆 1000V以下 固定敷设

TJHF4BR 聚四氟乙烯绝缘耐高 软电力电缆 500V以下 敷设时要求柔软的场合

5、主要技术特性

(1)额定电压:交流50HZ、1000V及以下

(2)绝缘线芯能承受交流50HZ、3000V电压试验5min不击穿

(3)电缆绝缘电阻+20时不小于10MΩ Km

(4)电缆能在+220℃ 的环境温度中长期运行

(5)电缆通过低温、浸水、高温、燃烧各项实验后,其技术机械性能不变。

6、(3+1)芯电缆(中性线芯)的截面规定
主线芯 : 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150
(3+1)中性:1.5 2.5 4 6 6 10 10 16 25 35 35 50

三、阻燃型电力电缆

1、用途

(1)本产品主要适用于交流额定电压600/1000V及以下的有较高阻燃要求的重力设备照明电路中。

(2)电缆阻燃性能指标:氧指数≥30

(3)电缆的长期工作温度应不超过70℃

(4)电缆敷设时,温度应不低于0℃ ,弯曲半径不小于电缆外径的10倍。

2、电缆型号、名称及使用范围
型号 名称

ZR-VV 阻燃型聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
ZR-VVR 阻燃型聚氯乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电力电缆
ZR-YV 阻燃型聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
ZR-UVR 阻燃型聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套软电力电缆
ZR-VV22 阻燃型聚氯乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
ZR-YV22 阻燃型聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆

使用范围:可敷设在室内、电缆沟、管道及较易燃的地方。钢带铠装型可承受较大压力,
但不能承受拉力作用。

回复
a13920120500
2007年06月28日 09:17:14
9楼
大截面电缆说明


大截面导线输电技术是指超过经济电流密度所控制的常规的最小截面导线(例如220KV,300 mm2;500KV,4×300 mm2),而采用较大截面的导线(如500KV,4×500 mm2,4×630 mm2、4×800 mm2),以成倍提高线路输送能力的新型输电技术。
大截面导线是指超过经济电流密度所控制的常规的最小截面导线。导线截面增大后,单位长度导线的电阻减小,在热容量限制内,其允许载流量将增大,从而提高其输送功率。大截面导线的使用,能够减少线路走廊数,节约土地资源,对我国耕地面积日益短缺的今天有着非常大的优势。随着导线截面的增加,输电线路的表面场强减小,电晕损失也相应减小,而地面场强增加,但增加的幅度不大,对输电线路影响不大。另外无线干扰与噪音污染也大大降低。输电线路采用大截面导线,将会增加一次性投资,但由于承受更大的应力,设计并建造承受大荷载的杆塔,生产与大截面导线配套的金具是大截面导线广泛应用与发展的关键。目前,我国有许多电线电缆厂家有生产大截面导线的能力,国内大截面导线的施工设备已达工程要求,对于大截面导线的施工已经有了很大的进步,能够独立进行大截面导线的架设,并达到了工程的要求。
大截面导线输电虽然能够提高输送功率,但随着导线截面的增加,杆塔承受荷载增加,架线施工难度加大,投资费用增加。因此,在应用大截面导线时,要根据线路输送容量的实际需求,适当留有一定的裕度,采用合理的大截面导线即可,不要盲目采用过大截面的导线。
采用大截面导线不仅能大大提高线路的输送功率,减少线路走廊数;而且由于减小了导线的电阻,线路损耗大大降低,并且表面电场强度降低,电晕损失也相应减小;另外对于超高压和特高压,还能大大减小其无线电干扰和噪声污染。
大截面导线输电线路的输送容量大,功率损耗小,但由于导线的生产及施工难度大,又要耗费大量钢材。所以,目前还不宜全面采用。根据大截面导线输电技术的优势和特点,大截面导线输电技术用于人口较集中、用电需求大、潮流较集中、短距离输电线路中,能更好地发挥其优势。另外,在一些大容量送出的中短距离输电线路中(如变电站、发电厂出口处),也有很好的利用效果。此外,在超高压直流输电中也适宜采用大截面导线输电技术。



回复
a13920120500
2007年06月28日 09:17:34
10楼
绝缘导线载流量估算

绝缘导线载流量估算
铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
导线截面(mm 2 )  1   1.5   2.5   4   6   10   16   25   35   50   70  95  120
载流是截面倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
载流量(A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
估算口诀:二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明:(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。



回复