三层小商业柱大小
lsmbin
lsmbin Lv.7
2012年11月07日 11:49:46
只看楼主

有个三层小框架,每层层高在4m,我一般做600x600的柱子到顶,新单位的总工说要强柱弱梁,梁都做到300x700了,柱子要做800x800,问问大家这个需要做这么大吗?我自己感觉800的柱子大了

有个三层小框架,每层层高在4m,我一般做600x600的柱子到顶,新单位的总工说要强柱弱梁,梁都做到300x700了,柱子要做800x800,问问大家这个需要做这么大吗?我自己感觉800的柱子大了
免费打赏
无间道
2012年11月07日 13:39:26
2楼
柱的截面尺寸大小与荷载和柱网尺寸以及水平力大小等有关。对于层高的因素不是很重要。无论上述决定柱截面尺寸的条件如何,对于仅三层的一般商业网点工程,柱截面用到800*800确实有些过了。如果确实需要保证强柱弱梁的要求,完全可以做成400*700或400*800,真的没有必要做800*800.这样会被人笑话的。
回复
yangweilong2011
2012年11月08日 15:04:25
3楼
梁高要取决于跨度和上部荷载了,不能一味的加大。关于柱子,800*800太猛了吧,500到550应该可以算下来了吧。控制下轴压比不要太大 其实就够了,又不是做碉堡。
回复
niantansuxing
2012年11月08日 15:54:06
4楼
呵呵,关键是轴压比控制,强柱弱梁不是指的大柱小梁!
回复
lsmbin
2012年11月09日 17:33:58
5楼
我觉得也不应该简单的归结为大柱小梁,抗规里的柱内力的调整系数等就考虑了强柱弱梁的因素,仅从截面来考虑过于片面且笨拙,强柱弱梁的目的就是塑性铰出现在梁端而不是柱端,这个是根本的目的
回复

相关推荐

APP内打开