高压高低压结霜
desheng001
desheng001 Lv.7
2007年06月28日 07:31:41
来自于制冷技术
只看楼主

开利活塞机组,水冷的刚清洗完毕,冷凝器。原来也是这样的故障,高压压力在15公斤,低压压力2.5公斤,另外一套系统的高压在14.5公斤回气压力在4.1公斤了,属正常范围。不知道为何低压结霜 制冷剂也不缺少视镜没有气泡

开利活塞机组,水冷的刚清洗完毕,冷凝器。原来也是这样的故障,高压压力在15公斤,低压压力2.5公斤,另外一套系统的高压在14.5公斤回气压力在4.1公斤了,属正常范围。不知道为何低压结霜 制冷剂也不缺少视镜没有气泡
免费打赏
大雪漫天
2007年06月28日 10:16:00
2楼
首先说你是哪台压缩机结霜,而且有时候视液镜没有气泡不一定代表不缺制冷剂。
回复
北冰洋
2007年06月28日 10:25:47
3楼
膨胀阀开度调大试试,同时检查膨胀阀至冷凝器出液管之间有无微堵的地方。
回复
shandian2298
2007年06月28日 14:56:16
4楼
膨胀阀开度太小或坏了。
回复
pqc921
2007年06月28日 15:52:09
5楼
看看膨胀阀 或冷媒过滤器是不是有堵塞
回复
lzc530
2007年06月28日 20:58:44
6楼
你的低压过低造成的。膨胀阀坏了或堵了。或者水泵的流量不够。。水压不够。蒸发器里有空气。你的传感器有问题都会造成低压过低。而结霜。
回复
desheng001
2007年06月28日 23:09:05
7楼
谢谢各位大虾的帮助,故障正在进一步处理中,首先进一步清理机组的冷凝器,明天更换膨胀阀。继续期待更多的高手指教/,。二楼的兄弟,谢谢你,六台机组三台为一组 其中三台膨胀阀们后结霜,回气管倒压缩机还是凉的 很冰手,高压压力18公斤了,低压压力2.5公斤。这是今天下午看的结果。检修进一步中。期待关注。
回复
desheng001
2007年06月28日 23:11:44
8楼
同样的另外三台机头的压力高压为18.5 低压为3.8 并且视镜有气泡很多。但是没有结霜
回复
chinacupor
2007年06月29日 16:40:32
9楼
有没可能制冷剂多了?
回复
minhuicool
2007年06月29日 21:04:55
10楼
试试把彭胀阀的感温头扎到冷凝出来的高压管上,看彭胀阀能否开大,我试过多台开利机这种问韪不用换彭胀阀都可以用。
回复
desheng001
2007年07月28日 12:07:26
11楼
谢谢各位兄弟。就是冷媒太少了,然后又抽了一次真空,重新加注了一次冷媒,按招10楼的兄弟式了一次还是有点效果。问题已经解决了。给各位鞠躬了