在施工中为了方便施工,省时省力能将强弱电放在同一槽内的不同的线管里吗?这样会不会影响有线电视的信号呢?请这方面的专家给点意见!谢谢
在施工中为了方便施工,省时省力能将强弱电放在同一槽内的不同的线管里吗?这样会不会影响有线电视的信号呢?请这方面的专家给点意见!谢谢
12楼
强弱电不能同在一槽内走线。
回复
13楼
这样的问题还是多翻点规范,网上的东西不够权威
回复
14楼
支持5楼。
回复
15楼
回复
16楼
规定上是不允许,可有是侯的确也是没有办法,我们公司就把信号线和电力电缆放在同一支架上,不过距离是有的,而且信号线本身也有屏蔽
回复
17楼
支持9楼的说法,但要补充一点的是信号电缆的屏蔽一定要与大地建立良好的电气连接.
回复
18楼
绝对不能放在同一个线槽里,这样强电会干扰弱电的信号.应该分别放在不同的线槽内,并且线槽的距离在50CM以上
回复
19楼
确实 低压配电设计规范中有规定 不可以的
回复
20楼
《民用建筑电气设计规范》第9。11。9 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:1、1KV以上和1KV以下的电缆
2、同一路径向一级负荷供电的双电源电缆
3、应急照明和其他照明的电缆
4、强电和弱电的电缆
如受条件限制需安装在同一层桥上时,应用隔板隔开。
照这样说,不就是用隔板隔开就行了吗?为什么大家说规范不允许呢?讨论一下,呵呵!
回复
21楼
按规程是不充许的,但在实际施工中有时会是放在一起,但要在槽盒里面分边敷设,主要是为了节省材料,信号电缆现在屏蔽做得都不错,影响不是很大,屏蔽层要根据规程要求进行单点或双点接地,一般条件充许的话,分层布置多点.
回复