强弱电能同走一槽内走线吗?
qm125_2al8087
2007年06月27日 23:55:06
只看楼主

在施工中为了方便施工,省时省力能将强弱电放在同一槽内的不同的线管里吗?这样会不会影响有线电视的信号呢?请这方面的专家给点意见!谢谢

在施工中为了方便施工,省时省力能将强弱电放在同一槽内的不同的线管里吗?这样会不会影响有线电视的信号呢?请这方面的专家给点意见!谢谢
免费打赏
dancerlee
2007年06月28日 13:48:50
2楼
应该分线槽敷设!民用建筑电气设计规范有规定
回复
g6to
2007年06月28日 15:15:26
3楼
看规范 低压配电设计规范
回复
wlawei@co163
2007年06月28日 17:07:36
4楼
为什么没有人回答,顶一下
回复
cfmcc123
2007年06月28日 17:56:19
5楼
千万不要放在一起,否则有线电视信号尽是雪花点,放在不同的线槽内,至少相距100mm.
回复
qm125_2al8087
2007年06月28日 20:41:16
6楼
谢谢各位了!
回复
hanqiangding@co163
2007年06月28日 20:51:51
7楼
基本问题,还是多看点规范。
回复
dreamshenzhen
2007年06月29日 16:47:19
8楼
强弱电线槽一定要分开,否则弱电系统总会受到干扰,严重的可能根本用不了。
回复
dddzzzhhh
2007年06月29日 17:03:43
9楼
我不是专家,谈谈个人看法:
1、可以穿管后敷设在同一线槽里,但要有50mm以上的间距;
2、可以在线槽里加隔板分开强弱电缆(线)。
回复
tnx6809
2007年06月29日 17:57:13
10楼
不能走在一起
回复
ed200620072008
2007年06月29日 18:46:55
11楼
强弱电如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开
回复

相关推荐