求助:消防控制室这样配电对吗?
qiong919
qiong919 Lv.4
2007年06月27日 19:53:42
只看楼主

我做的一个一类高层建筑,原来设计的应急部分使用的是EPS柜,甲方不愿用,就改了,我在消控室设了一个双电源箱,一路由变压器,一路来自发电机,在末端用自动切换开关切换。另外消控室内的灯具全用的自带蓄电池的应急灯。想问一下,能否达到要求?全是应急灯会达到反效果吗?停电能马上点亮吗?师傅说切换不过来,我郁闷了,想了好几遍,还是觉得没问题啊,请高手解答啊,谢谢!

2007年12月20日 15:46:56
2楼
完全可以啊
回复
qdtzb
2007年12月21日 12:09:59
3楼
没问题,蓄电池灯可作为发电机启动前那段时间的过渡照明!
回复

相关推荐

APP内打开