穿越人防楼板的消防阀门能否用蝶阀?
wdzzhx
wdzzhx Lv.2
2007年06月27日 16:15:21
只看楼主

请教一下,穿人防区楼板内侧消火栓系统管道上的防暴波阀除了可以用1.0MPa以上的闸阀代替,能否用相同承压能力的蝶阀代替,从哪本规范或图集上可查阅此内容。

请教一下,穿人防区楼板内侧消火栓系统管道上的防暴波阀除了可以用1.0MPa以上的闸阀代替,能否用相同承压能力的蝶阀代替,从哪本规范或图集上可查阅此内容。
免费打赏
tjwujingsheng
2007年07月02日 16:31:01
2楼
不能
回复
zhj780116
2007年07月05日 11:11:27
3楼
人防里不允许用蝶阀,包括喷淋系统的监控阀都要用信号闸阀,查查人防的相关规范吧
回复
jjplj
2007年07月05日 12:56:18
4楼
只能用闸阀
回复
korterry
2007年07月05日 17:59:12
5楼

用闸阀~看人防规范~
回复