请看我们公司的电缆与配管安装
zlyao1024
zlyao1024 Lv.3
2007年06月27日 14:11:41
来自于工地图片
只看楼主

请大家评论一下

请大家评论一下

1182924690442.jpg

zlyao1024
2007年06月27日 14:14:22
2楼
电气配管
回复
nanhu006
2007年06月27日 15:06:42
3楼
水平高,简直没地说,下次我们做就请你们了.
回复
zhang1400.vip
2007年06月29日 11:50:46
4楼
你们是什么公司,给个联系方法,有工程找你.(西安)
回复
土财主
2007年06月29日 17:06:36
5楼
做的太精致了.值得称赞!!!
回复
lhjun150212
2007年06月29日 20:39:52
6楼
不错,现在的工程能干的这么漂亮,确实少见
回复
kidhb
2007年06月29日 23:32:56
7楼
A-常识性错误,电缆大小应该是ZR-YJV-1*185左右,排列方法错误.查看规范YB OR GB.
B-既然并列还是双层配管,机械弯管。根数我懒的看了,不如合并同类项,与设计建议桥架。
另外,请教个问题,配管这么密集,穿线盒怎么穿线的?即使加装分线盒,也应该在二侧加支架(好象支架制作方法也是错的,看不清楚)。
真是佩服你们真是有时间,精神可嘉。
回复
爱开车的老何
2007年07月04日 11:35:49
8楼
工艺没的说了,但是细节有问题,电缆转弯处没有挂牌.
玻璃钢桥架这个厂房挺特殊.
回复
dfdfchen
2008年09月17日 22:13:25
9楼
支持7、8楼的说法,看上去美观不一定符合规范
回复
baohua_7688
2008年09月18日 01:13:33
10楼
什么公司?能告诉一下吗?
回复
giant1860
2008年09月19日 15:18:07
11楼
电气配管:应该有跨接线吧!
回复