风冷冷水机组在32-27下可以正常运转么?
jiangchengzi_zhi
2007年06月27日 13:48:37
来自于中央空调
只看楼主

如题,有一个生产冷却水系统的改造,原来系统采用的是蒸发器盘管直接放置在冷水箱的做法,现运行发现容量不够,拟定增加一台风冷冷水机组,并联在原有的系统中,可生产侧回水温度如此高,担心机器是否能正常运行

如题,有一个生产冷却水系统的改造,原来系统采用的是蒸发器盘管直接放置在冷水箱的做法,现运行发现容量不够,拟定增加一台风冷冷水机组,并联在原有的系统中,可生产侧回水温度如此高,担心机器是否能正常运行
免费打赏
njzxh
2007年07月10日 09:53:20
2楼
情况描述的不清楚,大家都只能YY,最好能图文并茂。
回复
disapear820
2007年07月10日 10:15:38
3楼
而且32~27是什么温度也不明确
回复
robey1122
2007年07月10日 17:31:21
4楼
就是,一看是一群门外汉,在这里烧跳
回复
wgj1207
2007年07月13日 13:40:18
5楼
这么高的供回水温度估计机组很难正常运行。
回复
克莱门特
2007年07月19日 13:47:24
6楼
可以的,一般设备供回水温度控制器是40℃。
但是,效果就不怎么了!
回复
hujin535
2007年07月20日 10:27:59
7楼
供水温度27度?空调做什么用的哈?
回复
shareinbluesky
2007年07月20日 22:51:24
8楼
不可以,冷凝压力会抬高,机组会保护的。这样运行是烧钱!

特殊设计一下可以高效率运行:

1、令机组工作在标准状态7-12度;
2、设计一套变流量混水装置使出水端混合到27度;
3、采用可靠的DDC控制系统和可靠的执行元件;

我曾经做过类似系统,没有问题;
回复
yuziyuan11161
2007年07月25日 16:41:26
9楼
学习中
回复
bjgdlsg
2007年10月09日 09:38:50
10楼

觉得这个办法很好,谢谢 shareinbluesky