电压互感器为什么烧了?
whb9501
whb9501 Lv.7
2012年11月07日 09:34:57
来自于变压器
只看楼主

电压互感器JDZ-10,10/0.1/0.22,10/0.1做计量,0.22侧空余,但是每个互感器的0.22侧都有一端接地,另一端空着,电业局做实验后互感器高压接线端头全部烧毁,厂家说是二次短路造成的,我想问问0.22侧接地可不可以,

电压互感器JDZ-10,10/0.1/0.22,10/0.1做计量,0.22侧空余,但是每个互感器的0.22侧都有一端接地,另一端空着,电业局做实验后互感器高压接线端头全部烧毁,厂家说是二次短路造成的,我想问问0.22侧接地可不可以,

电压互感器.jpg

免费打赏
dylan3940
2012年11月07日 16:46:12
2楼
你这是VV接法,咋能接地呢?
回复
cjxxsld
2012年12月07日 11:05:57
3楼
电气版主说的对. 而且在进行高压试验时, 没有接负荷的二次端子应该短接.
回复

相关推荐

APP内打开