框架结构的梁间荷载怎么计算
poleokok
poleokok Lv.2
2007年06月27日 10:22:50
来自于PKPM
只看楼主

我是新手 今天刚来设计院 搜查了半天 才知道梁间荷载就是墙荷载请问 框架结构的梁间荷载怎么计算的啊?望好心人指教

我是新手 今天刚来设计院

搜查了半天 才知道梁间荷载就是墙荷载

请问 框架结构的梁间荷载怎么计算的啊?

望好心人指教
免费打赏
ztsjyxgs
2007年06月27日 16:08:50
2楼
楼主学校学的东西全忘光了吧
应该是墙体容重x高度x1米转换成每延米的荷载加到梁上
记得别忘记向建筑要墙面做法
把墙面做法加到里面去
回复
wang102cn
2007年06月28日 07:57:28
3楼
而且还要记得计算门窗洞口的荷载,不要按满墙或是乘以个什么折减系统,那样不准的。
回复
zoutingbaby
2007年06月28日 22:31:19
4楼
墙的容重X墙的厚度X(楼层高度-梁高)+抹灰的荷载
回复
eryueqingjiang
2007年06月29日 23:09:48
5楼
内纵墙上的门窗可以不折减,按满墙计算
外纵墙上的门窗要减去门窗所占的墙面积,再加门窗荷载,按线荷载计算
回复
poleokok
2007年06月30日 08:49:35
6楼
.....我是这么算的 可是算出来和我的指导老师算出来不一样
是不是要看情况定大小的呀
我算出来是10 而他算出来是8
回复
yliq2000
2007年08月23日 19:55:28
7楼
估计你老师是根据门窗洞口的大小直接把墙的荷载承0.8的折减系数了
回复
kongdehao
2008年03月18日 13:19:18
8楼
梁间荷载要考虑梁的自重吗?
回复
minghe-1983
2008年05月23日 14:24:50
9楼
不用考虑梁的自重,软件会自动计算
回复
luhl1977
2008年10月09日 23:01:51
10楼
只要把填充墙的荷载计算成线荷载输到梁就可以了。
回复
siyuning2008
2008年10月22日 19:53:08
11楼
我也有疑问,就是梁间荷载是把该梁上层的墙重转化成线荷载输入呢?还是把上层墙重的一半和下层墙重的一半合起来加到梁上啊?