风机盘管一般可以脱几米的风管几个风口呢。30pa的
raidaf
raidaf Lv.3
2007年06月26日 14:14:16
来自于中央空调
只看楼主

风机盘管一般可以脱几米的风管几个风口呢。30pa的还有一般怎么计算呢

风机盘管一般可以脱几米的风管几个风口呢。30pa的
还有一般怎么计算呢
免费打赏
zhangjianfeng25
2007年06月26日 15:32:13
2楼
风口的压损加动压都差不多20PA了
我看直接接风口好了
回复
jjx0710
2007年06月26日 15:51:47
3楼
要根据风机盘管的全压,风量,送风高度进行计算
回复
raidaf
2007年06月26日 16:27:29
4楼



就是不知道这点才问的,请教请教
回复
toia
2007年06月27日 00:45:20
5楼
最长只能配到4.5m`再继续拉`就完全没风了..
回复
克莱门特
2007年06月27日 07:58:02
6楼
30pa,最多只能拉到3-4米以内;不然,就没风吹出来了。
一般算法是10pa做一米的风管的。
回复
blackeye
2007年06月27日 09:32:44
7楼
2楼5楼6楼的同志是自己长期的经验吗?未免太保守了,风量大一点的风机盘管我经常做到5-6米的。
6楼的说“10pa做一米的风管的”,恐怕是说错了吧,照你这样计算,30Pa减去风机盘管出口和风口的阻力,剩下的压力岂不是只够走1米多一点了?
回复
fyman69
2007年06月27日 11:24:43
8楼
30Pa的是标准风机盘管机外净压,如果带的风管较长风口较多的话,可选用高静压风机盘管。80Pa、120Pa的都有生产。
回复
sunyuanwei
2007年06月27日 13:19:25
9楼
最多4米
可以有两个风口,大小一样
而且风管也不需要变径,一般2000风量为界做变径
大家讨论,指点
回复
blackeye
2007年06月27日 16:52:37
10楼

所谓“80Pa、120Pa的大风量高静压风机盘管”,风量一般在2000-5000之间,我觉得与其叫风机盘管,还不如叫“外形像风机盘管的吊装式空调机”,噪音比常规风机盘管大10-20dB,只有少量厂家才生产。这种机型的应用已经和本帖子讨论的情况相去甚远。
回复
zcl309
2007年06月27日 17:17:01
11楼
请教机外余压30帕的风盘可以供几米的风管,谢谢!!!!
回复

相关推荐