底框中参数请教
sun712411
sun712411 Lv.4
2004年09月25日 14:21:36
来自于砖混结构
只看楼主

小弟在底框设计中关于“剪力墙侧移刚度考虑边框架柱作用”这一点是否考虑,什么时候考虑,在PKPM手册中也没明确说明在规范书籍中也没有找到相关的解释, 现向各位兄台请教,谢谢!

小弟在底框设计中关于“剪力墙侧移刚度考虑边框架柱作用”
这一点是否考虑,什么时候考虑,在PKPM手册中也没明确说明
在规范书籍中也没有找到相关的解释,
现向各位兄台请教,谢谢!
免费打赏
bestys
2004年11月10日 15:55:40
12楼
我认为是不应该考虑此项的
回复
bestys
2004年11月10日 15:57:18
13楼
我认为是不应该考虑此项的
回复
liuk_1980
2004年11月12日 20:15:41
14楼
还是应该考虑的。
回复
liujiandong2003
2004年11月19日 10:04:14
15楼
当然应该考虑了 要不然底框中的剪力墙不就还得加约束边缘构件了
考虑了更接近实际的受力情况。往往底框的柱子很强。
回复
taihang_101
2004年11月27日 12:52:14
16楼
应该考虑,这样符合实际受力情况.
回复
往事如风
2004年11月28日 16:25:47
17楼
应当考虑边框柱的作用,PKPM计算时按等效面积方法记入柱的面积,来计算上层砖房与底框的侧移刚度比,正如楼上所说:“符合实际情况”
回复
zhangweiquan8200
2004年12月29日 10:56:30
18楼
不应当考虑边框柱的作用,《抗震》7.2.4-3明文规定。
回复
gaoddr
2005年01月24日 14:36:49
19楼
以下是引用zhangweiquan8200在2004-12-29 10:56:30发表的内容:

不应当考虑边框柱的作用,《抗震》7.2.4-3明文规定。
如果这样的话,为什么PKPM中还要有这么一个选项呢,显然这句话不是这个意思!
回复
维维weiwei
2005年01月24日 15:33:05
20楼
我觉得还是考虑的好,不然的话,抗震验算很难通过,要不就是要很多抗震墙,对建筑功能有影响。
回复
mqls
2005年01月24日 16:06:51
21楼
如剪力墙开竖缝时(控制剪力墙的高宽比)不考虑,否则应考虑边框柱的影响
回复