地下室排风,一般换气多少次?有哪些特殊的情况换气次数会多一些?
地下室排风,一般换气多少次?有哪些特殊的情况换气次数会多一些?
2楼
补充一下,上面说的太潦草了,规范上说“地下车库一般应设机械排风系统,排风量应按稀释废气量计算,如无计算资料时,可参考换气估算,一般排风量不小于6次/h,送风量不小于5次/h”,但这是对于汽车库而言的,我现在做的是自行车库,是不是也要达到6次呢?
回复
3楼
对,你要说明房间功能才能说一般的换气次数
自行车库要求的换气次数少,2-3次就可以。
回复
4楼
我觉得自行车库的通风换气次数可以按照普通仓库考虑,通风换气次数可1~2次/时;因为《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005中表5.3.11提到平时使用的部分房间的最小换气次数,物资库为不小于1次。
回复
5楼
谢谢,正在设计该方面资料,正好学习一下和充实一下。不知道污水池(加盖)德换气次数是多少?
回复
6楼
学习了哈,谢谢拉!
回复
7楼
这问题太笼统了,要根据不同房间而定,可以查看技术措施。
回复