我村里有一台箱变,接线图纸如图所示,由于经常外出,漏电跳闸或线路断电后,经常不能第一时间送电,耽误村民的用电,所以想要自己改为重合闸,请各位大侠帮帮忙。。。。。。
我村里有一台箱变,接线图纸如图所示,由于经常外出,漏电跳闸或线路断电后,经常不能第一时间送电,耽误村民的用电,所以想要自己改为重合闸,请各位大侠帮帮忙。。。。。。
12楼
低压不设自动重合闸
回复
13楼
我也不赞成投入自动重合闸。。
可以加几个继电器,合闸回路并上个常开点就OK了。。用时间继电器控制时间防止事故扩大。重合立即跳再合的时间可以放久一点。可以用2个时间继电器来监测是否是合了立即跳的
回复
14楼
总线跳闸,先找问题吧 , 合闸之前还是要先检查的额
回复
15楼
低压断路器去掉失压功能就行了
回复
16楼
违章的问题大家还踊跃的回答?这个在配电上是不允许的。
回复
17楼
大家都这样改了,开闭所变电站还能启动/用行吗?
回复
18楼
安全第一,方便第二!
回复
19楼
在电源侧加一时间继电器,其延时点(2-5A)与启动按钮并联,后端一定通过DL常闭点,时间可根据你的需要调整,不过,一般不超过5秒(2次合闸时间),漏电万不可去掉,试一下吧,祝你成功。
回复
20楼
装一套手机远程遥控开关,哈哈
回复
21楼
自动重合闸危险.....可不可以把欠压拆掉
回复