我村里有一台箱变,接线图纸如图所示,由于经常外出,漏电跳闸或线路断电后,经常不能第一时间送电,耽误村民的用电,所以想要自己改为重合闸,请各位大侠帮帮忙。。。。。。

我村里有一台箱变,接线图纸如图所示,由于经常外出,漏电跳闸或线路断电后,经常不能第一时间送电,耽误村民的用电,所以想要自己改为重合闸,请各位大侠帮帮忙。。。。。。 8]0KQUA}HWTI257I4%~VP1X.jpg

8]0KQUA}HWTI257I4%~VP1X.jpg

免费打赏
zlj5165
2012年11月07日 09:28:51
2楼
你都没自动重合闸装置怎么改啊?求高手指点
回复
zhd102288
2012年11月07日 09:34:00
3楼
1、不知道你这漏电保护器有没有自动重合闸功能?如有,投入即可。
2、取消欠压线圈
回复
无纤尘
2012年11月07日 09:59:03
4楼
村里的变压器要改成自动重合闸?你不怕事故扩大啊。 你可以用个时间继电器,在加一条控制合闸回路,用这个时间继电器控制。时间继电器跟分闸指示灯一样用法。你的图上没有常开常闭之分,也不好给你画。 低压的不建议自动重合闸

[ 本帖最后由 zhang33762 于 2012-11-7 15:02 编辑 ]
回复
3288124
2012年11月07日 09:59:08
5楼
线路如果漏电,故障不排除,重合是不是存在安全隐患。
欠压倒是可以取消了
回复
liuwei6100
2012年11月07日 11:42:26
6楼
失压线圈拆除 漏电保护就没办法了
回复
高低压电气成套
2012年11月07日 19:51:41
7楼
低压最好不要断电重合闸
回复
rsy7958
2012年11月08日 08:55:12
8楼
赞成低压系统不自动重合闸的观点
回复
wq-lin
2012年11月08日 09:19:19
9楼
我们这里配电站内不安装漏电开关,在用户自家的总箱配电箱内装,有问题也只在个别用户那里,影响的面不会太大。
回复
colorping
2012年11月08日 11:03:50
10楼
要注意两点:
1、民用电是不能采用自动合闸的,当然你是供电局的人图省事儿自己改除外。

2、现在新投的箱变用电终端供电局一定要求接跳闸线。供电局可以远程控制投切。为什么要这么做。。。。。大家都懂的。