我村里有一台箱变,接线图纸如图所示,由于经常外出,漏电跳闸或线路断电后,经常不能第一时间送电,耽误村民的用电,所以想要自己改为重合闸,请各位大侠帮帮忙。。。。。。
我村里有一台箱变,接线图纸如图所示,由于经常外出,漏电跳闸或线路断电后,经常不能第一时间送电,耽误村民的用电,所以想要自己改为重合闸,请各位大侠帮帮忙。。。。。。
2楼
你都没自动重合闸装置怎么改啊?求高手指点
回复
3楼
1、不知道你这漏电保护器有没有自动重合闸功能?如有,投入即可。
2、取消欠压线圈
回复
4楼
村里的变压器要改成自动重合闸?你不怕事故扩大啊。 你可以用个时间继电器,在加一条控制合闸回路,用这个时间继电器控制。时间继电器跟分闸指示灯一样用法。你的图上没有常开常闭之分,也不好给你画。 低压的不建议自动重合闸
[
本帖最后由 zhang33762 于 2012-11-7 15:02 编辑 ]
回复
5楼
线路如果漏电,故障不排除,重合是不是存在安全隐患。
欠压倒是可以取消了
回复
6楼
失压线圈拆除 漏电保护就没办法了
回复
7楼
低压最好不要断电重合闸
回复
8楼
赞成低压系统不自动重合闸的观点
回复
9楼
我们这里配电站内不安装漏电开关,在用户自家的总箱配电箱内装,有问题也只在个别用户那里,影响的面不会太大。
回复
10楼
要注意两点:
1、民用电是不能采用自动合闸的,当然你是供电局的人图省事儿自己改除外。
2、现在新投的箱变用电终端供电局一定要求接跳闸线。供电局可以远程控制投切。为什么要这么做。。。。。大家都懂的。
回复