请教:未吊顶的超市喷淋采用何种喷淋头?
furshon
furshon Lv.7
2007年06月25日 23:18:05
只看楼主

一般来说有什么具体要求吗?书上说得不是很详细,不够具体,有哪位大虾知道或哪里有介绍的吗?感谢!

一般来说有什么具体要求吗?书上说得不是很详细,不够具体,有哪位大虾知道或哪里有介绍的吗?感谢!
免费打赏
政委
2007年06月25日 23:27:21
2楼
公共娱乐场所宜采用快速反应喷头,没吊顶应是采用上喷。
回复
lugangsijia_9
2007年06月26日 01:57:53
3楼
应采用直立型喷头,间距及距障碍物的距离同下垂型喷头.喷头溅水盘距顶板下皮70-150mm.
回复
windwindy
2007年06月26日 10:37:59
4楼
直立型喷头,大于1.2米的风管下加设喷头
回复
fzq19760709
2007年06月26日 14:16:03
5楼
不吊顶,可以安装直立型上喷或下喷式。喷头离顶板有段距离,不安装吸热盘时,需安装直立上喷型喷头;安装吸热盘时,需安装直立下喷型喷头。
回复
hzh7354
2007年06月26日 16:04:39
6楼
楼上几位均有提到各种情况,看一下《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》吧。
回复
bx-zxl
2007年06月27日 10:23:04
7楼
未吊顶的超市工程消防喷淋设置具体要求就是《自动喷淋灭火系统施工及验收规范》中有关章节说得很详细,也很够具体。它属于大型公共娱乐场所《规范》宜采用快速反应喷头,无吊顶应采用直立上喷型,要求喷头溅水盘距顶板70-150mm;宽度大于一米的梁、通风管下加设喷头(下喷型)等要求。
回复
lugangsijia_9
2007年06月27日 11:53:43
8楼
7楼的朋友,04年自喷施工及验收规范第5.2.9条要求:
当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
回复
furshon
2007年06月27日 17:18:10
9楼
谢谢楼上的各位,我曾看到在喷头上设了一个类似灯罩的东西,也是不吊顶的,那叫什么名字?是干什么的?是集热用的吗?另外,如果不吊顶,那么梁的高度肯定是大于150了,那么上面水友说的距顶板75-150的要求就不能满足了,那么是不是可采用直立上喷加吸热盘的形式?另外,如果加吸热盘,在图纸上如何注明呢?谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开