某公寓需要卫生热水,热水定额,从《建筑给排水设计规范》上能计算,但贮热水箱呢?怎么计算贮热水箱的容积啊?不可能热水定额多少就用多大容积的热水箱吧。还有,热水使用时间不同,加热器的不同,不少因素都跟热水箱容积有关系。那容积怎么计算啊?公式呢?根据呢?有高手会不会!!请赐教啊!被这个卡住了。

某公寓需要卫生热水,热水定额,从《建筑给排水设计规范》上能计算,但贮热水箱呢?怎么计算贮热水箱的容积啊?不可能热水定额多少就用多大容积的热水箱吧。还有,热水使用时间不同,加热器的不同,不少因素都跟热水箱容积有关系。那容积怎么计算啊?公式呢?根据呢?有高手会不会!!请赐教啊!被这个卡住了。
北冰洋
2007年06月26日 11:09:01
2楼

我想说的都让你说了^_^。
再补充一点数据,家用喷头流量6升/分钟,加热功率10KW左右可满足一个6升的喷头连续出水。
还应该有个使用率的数据吧,这个数据得根据实际情况估计一下,这样水箱容积就方便计算了。
回复
yndck
2007年06月26日 11:09:37
3楼
与加热的方式有关。用太阳能热水器的话,水箱容积的要比实际用量大一些,用电热水器或其它设备时,设到实际用量的60-80%就可以了。主要是与加热方式有关。给排水定额一般都比实际用量大很多。
回复
tandan1984
2007年06月28日 20:33:26
4楼
直热型的空气源热蹦热水器,我的认为是啊,既不象 燃气热水器那样,不要水箱,他直接热的,也不象太阳能那样,要比实际的大....我的热泵热水器的功率不是3楼说的那样...有多少个人使用,我就用多大的功率.这样浪费的太多.我的意思是,先统计这个公寓需要多少热水,然后按照热泵热水器,一天工作12小时,或者变动,15小时也可以,8小时也可以,在这时段内,公寓需要的热水量从最低温度加热到使用温度就OK了. 至于水箱呢,在<建筑给排水设计规范>上有,热水供应时间.假如公寓供应热水是需要24小时供应,那水箱的水就是在24小时内使用完,为了节约成本,我就没必要做一个很大很大的水箱,承24小时的用水.而只要保证在用水最多的时候,能够满足用水就行.假如某酒店一天24小时供水,需要12吨,那意思就是,一个小时需要0.5吨,可能晚上8点到12点是用水高峰,我的水箱只要保证在这个时候能够正常供水,就OK了.那水箱容积就是0.5乘以4...再取个保险系数,1.几,考虑使用效果,可高取,考虑成本,可底取......