喷淋与消防水池
jianyh
jianyh Lv.7
2007年06月25日 08:59:44
只看楼主

请问?是否做了喷淋就一定要做消防水池(市政不可直接吸水)

请问?是否做了喷淋就一定要做消防水池(市政不可直接吸水)
免费打赏
独孤含辛
2007年12月30日 10:24:21
12楼


只要有喷淋系统,必须得有个水池。首先你从满足喷淋系统1小时水量要求,这就要求必须有个水池给喷淋系统提供水源,并带有压力的水源。消防水和生活水可以共用,你可以把消防水池和生活水池合并到屋顶,这样也不违反规范要求。
回复
tuuokok0
2007年12月30日 14:07:46
13楼
我是一个新手,看到这些,真是跟大家学到很多东西,谢谢了楼主。
回复
fshanshan
2007年12月30日 20:06:45
14楼
主要为了学习 呵呵
回复
土哥威武
2007年12月30日 21:40:15
15楼
除了上海和沈阳两个城市可直接从市政官网抽水,其他地方均应设置消防水池!
回复
maoxinqing
2007年12月31日 09:57:33
16楼
请问为什么上海和沈阳可以,其他地方不可以呢?他们有什么特殊的地方吗?
回复
qwer2050
2007年12月31日 12:42:22
17楼
要做消防水池,并满足喷淋系统1小时水量。
还要做屋顶水箱或稳压罐保证10分钟喷淋水量。
回复
gmgdgmgd
2007年12月31日 16:06:48
18楼
本设计中有一游泳池(容积远大于消防水池),而且就近还有一条河流。消防喷淋以此两处作为水源,是否可以取消设置消防水池?请各路大侠指点,多谢!
回复
jzfkey
2007年12月31日 17:49:35
19楼
我认为可以用泳池或附近水体作为消防水源,但要保证全年365天不被动用的消防水量。用河流作为消防水池,如果遇见降雨量少的季节,可能河流会干枯,这样就不能作为消防水源。
回复
jzfkey
2007年12月31日 17:51:43
20楼
我也想问问第15楼的:为什么“除了上海和沈阳两个城市可直接从市政官网抽水,其他地方均应设置消防水池! ”这两个城市有地方规定吗?
回复
kk.1019
2007年12月31日 18:58:47
21楼
有游泳池当然可以不设消防水池了,现成的消防水源吗,不过泵是少不了的了