活性碳反洗不起来
gz_wuya19790208
2007年06月24日 22:55:18
来自于纯水系统
只看楼主

各位,本人在工程种碰到一个问题,就是活性碳反洗不起来,D3200的罐子,反洗水量达到250方/小时,可是炭层仍无动静,各位有没碰到类似的问题?讨论下是什么问题

各位,本人在工程种碰到一个问题,就是活性碳反洗不起来,D3200的罐子,反洗水量达到250方/小时,可是炭层仍无动静,各位有没碰到类似的问题?讨论下是什么问题
免费打赏
jsyzgjs
2007年06月26日 07:58:44
2楼

先用气洗.必须设计气洗.
回复
gz_wuya19790208
2007年06月26日 17:31:44
3楼
回楼上的同仁:
我们3200的罐子,如果按照流速20米/h,也只需要160方/h,况且我们的水泵也是200方的,我们的罐子是无锡二热电的,和别的厂家没什么大区别,下面采用滤水冒结构,滤水帽下面是150的石英沙,仔细观察罐体内部,内部炭层确实没有浮动,上面肯定有足够的空间膨胀,实在是费解,各位有没碰到这种情况?
回复
小爬爬
2007年06月26日 21:28:30
4楼
有没有打开人孔看看,按这样的流量不可能没有动静的,还有反洗的压力是多少?
回复
aicbj
2007年06月26日 21:44:52
5楼
关注中...
回复
yangheshui
2007年06月27日 09:24:20
6楼
反洗泵的参数说是多少,你用的是什么流量计
回复
zl982817
2007年06月27日 10:10:25
7楼
有可能是粘上了
回复
jack5656
2007年06月27日 10:34:11
8楼
看看反洗压力多少.
回复
gz_wuya19790208
2007年06月27日 12:13:38
9楼
反洗泵和原水泵公用,设计200方/H,压力5.1公斤,这个反洗泵按设计是完全可以冲起来的,流量计为孔板流量计,应该说比较准的,我们开过人孔,炭床表面还是比较平整的,其实我们再另外一个项目也碰到这种情况,就是反洗不不起来
回复
cylyl
2007年06月27日 15:42:41
10楼
查看:DL/T5068-1996里面有相关解释:
第116页:3.1.6.3 清洗参数
水反洗强度:7~14L/(m2.s),且推荐水气清洗
回复
ch_y_shi
2007年06月27日 16:02:52
11楼
计算;
流量:(7~14)x3.6x(3.14x1.6x.6)=(200~400),一般取300/h
扬程:静扬程+10m足够
回复

相关推荐