求教天然气市政管进户管管径
wzf123
wzf123 Lv.2
2004年09月24日 12:32:58
来自于采暖供热
只看楼主

我是学暖通的,遇一难题,请各位大侠帮助,我在做一酒店工程,直燃机和餐饮需用气每小时500~550方,市政天然气压力约3~5公斤,用气压力约300~1000mm水柱,怎样计算天然气市政管进户管管径,最好有公式表示,小弟在此谢谢了

我是学暖通的,遇一难题,请各位大侠帮助,我在做一酒店工程,直燃机和餐饮需用气每小时500~550方,市政天然气压力约3~5公斤,用气压力约300~1000mm水柱,怎样计算天然气市政管进户管管径,最好有公式表示,小弟在此谢谢了
免费打赏
haha
2004年09月26日 13:20:48
2楼
哈哈!
这个问题很简单
你说的问题不是很清晰
一般直燃机的燃气压力与餐饮的燃气压力是不同的
直燃机需要的天然气压力一般是大于5000pa,餐饮需要的天然气压力为2000pa
所以,因为需要的压力级制不同,所以最好是分别调压引入。
如果是直燃机小时用量达到500标立,我建议你使用DN150管径
我的信箱:gggkkk657@sohu.com
有关水、暖、气的问题,我们可以交流一下
回复
wzf123
2004年09月26日 15:53:49
3楼
谢谢指教,在此表示感谢
回复
qixu
2004年10月09日 20:43:32
4楼
请到博燃网论坛上,那里大都是燃气高手。
回复
红牛21
2010年09月21日 11:34:36
5楼
楼上的经典啊
太牛了
回复

相关推荐

APP内打开