请各位前辈高人说些实际易行的冬季施工措施,配以数字当然更好。 过多的理论措施就可以少谈些 ,呵呵,因为这些可以查到。关键是大家在实际施工中是怎么确保混凝土不受冻的。 在此先谢谢了
请各位前辈高人说些实际易行的冬季施工措施,配以数字当然更好。
过多的理论措施就可以少谈些 ,呵呵,因为这些可以查到。关键是大家在实际施工中是怎么确保混凝土不受冻的。
在此先谢谢了
2楼
如果你在南方,那么气温进入零下后商品砼里加早强剂即可。如果你在北方。我见过砼加早强剂、防冻剂、减水、引气剂的。还有自己工地有搅拌站的,都是用大锅炉烧热水拌混凝土。浇好盖薄膜,薄膜上再盖毡布。当然是工业毡布,很便宜的那种。那种毡布不能老是泡在水里,时间长了就变质了,变成绿幽幽的污染砼板面。就是难看一点,不影响结构的。
回复
3楼
沙发说的很全面了,补充一点,在建筑外面搭彩条布挡风,在建筑内生火加温,重要构件我们还采用裹电热毯加温外面包棉被的方法防冻。
回复
4楼
搭棚子生炉子,俺们经常这样搞,可爽了,还能烤红薯
回复
5楼
我干过的工程最多也就加点防冻剂,盖一层摊子而已。
回复
6楼
看施工什么部位
基础好些
上部很难
回复
7楼
能在建筑物内生火的吗?没经历过··
回复
8楼
零下4、5度以内 砼只需加早强防冻剂 配以毛毡覆盖上面再加一层塑料布/彩条布 即可 如温度为-10度以内 砼需提高标号 外加早强防冻剂, 并需火炉加热,结构外围封闭 砼面覆盖棉被 、毛毡 、塑料布 如层高低 可考虑搭设整体暖棚 但费用要与甲方确定好哦!
回复
9楼
奉献出我所做工程的过冬防护措施 供大家参考 此工程是哈尔滨一高层
(二)、地下车库外墙防护
1
、车库外墙外侧回填土。
外墙在做完防水、护墙和保温后,清理完周围杂物,将外墙预留洞口塞严,进行外墙外侧土方回填,回填土按设计要求进行,需分层压实,土方回填至车库顶板以下200处(预留顶板防水的高度),回填深度约5.3米,室外回填土对车库外侧基础及车库保温非常有利。
(三)、地下车库顶板防护
本工程由于地下室模板未拆模,采用地下室顶板保温防护措施。
1
、地下室顶板保温:地下室顶板采用双层草帘子均匀满铺,
覆盖厚度
10cm
,草垫厚度
5cm
,分两层错缝覆盖。
上面盖砖压实,必须保证搭接处不翘边。
2
、顶板洞口、疏散楼梯口防护:车库顶板上的所有通风口、竖井、预留口、疏散楼梯口及其他人防洞口采用钢木模板(钢管扣件脚手架支撑体系)封堵洞口,模板面与车库顶板相平,再用彩条布二次覆盖,上满压500厚袋装珍珠岩盖严保温。
所有平面小洞口上部用ø
18
钢筋焊接钢筋网片盖严,防止人员坠入,再用铺上木板,覆盖
500
厚袋装珍珠岩盖严保温。
(四)、地下室顶板与夹层之间立面洞口防护
1
、洞口堵塞:夹层顶与地下室顶之间的立面洞口,采用陶粒砼砌块砌筑封堵,砌筑灰缝必须严实,塞完的洞口再用彩条布钉木条封严,防止串风。
2
、平面铺设的草帘子在砌筑封堵的洞口处立铺,保证保温层的连续封闭。
(五)、汽车坡道的防护
汽车坡道处保温:坡道底板与室外直接接触处,保温方法砼地下室顶板,坡道侧边与地下车库相通的立面洞口保温方法同地下室顶板与夹层顶板之间立面洞口的防护,第一坡坡底与第一缓台板相交处用木方、木模板做双层模板隔断,用彩条布封严隔断,隔断上开设小门一个,并加设棉被门帘,留着值班人员进出使用。
(六)、
后浇带的防护
1
、地下室外墙后浇带处防护:后浇带处外侧墙外侧砌370厚“八”字形挡土墙维护,“八”字形挡土墙外侧抹1:2.5水泥砂浆,防水卷材从外侧通过,卷材外砌保护墙后,正常回填土;
2
、地下室顶板后浇带用木模板封严,上满压袋装珍珠岩500厚保温;底板处在后浇带两侧各1.5m范围内铺设两层60厚挤塑板,另加500厚珍珠岩保温。
(七)、塔吊基础部位的防护
越冬前,将塔吊基础面以上的积水清除,用袋装珍珠岩保温
50
0
厚,塔吊标准节对应的地下室顶板部位,将模板恢复,在顶板钢筋上再覆盖一层废旧木板,
用袋装珍珠岩保温
50
0
厚,铺设应严密。
(八)、测温监控及应急措施
地下室封堵完进入越冬阶段,冬季留守人员,每天从坡道临时封堵门进入地下室测定室温不少于
4
次,作好测温记录,确保室内平均气温不低于
-5
℃
,否则采取应急措施,用焦炭炉增温(预先备好焦炭炉),使室内气温保持在
-5
℃
以上。
(九)、安全保卫及成品保护工作
越冬前,工地进行围挡封闭,出入口设岗亭,并派留守人员日夜轮值巡视,保证施工现场材物安全,并检查越冬防护设施是否有损坏,有损坏的及时做好修缮工作;生活区也设专人看管,保证设施、财物安全。
将楼上的总结如下图
[
本帖最后由 zemucheng 于 2012-11-8 20:23 编辑 ]
回复
10楼
发给你一个常用的冬季施工措施,参考一下。
冬季施工方案
本工程为青岛市城阳区古庙小区综合楼工程,现浇砼框架结构,建筑面积为3190.5
㎡。主体四层,局部五层。总高度19.2 m。
目 录
一、工程概况
二、施工部署
1、施工准备
2、现场准备
三、冬季施工技术措施
1、砌砖工程
2、钢筋工程
3、模板工程
4、砼工程
四、质量保证措施
五、安全消防措施
[
本帖最后由 csccbjs 于 2012-11-13 23:30 编辑 ]
回复
11楼
koerchen 发表于 2012-11-8 08:57 能在建筑物内生火的吗?没经历过··经常用的。电热毯、蒸汽养护等很多。
回复