地点:苏州现在是苏州黄梅季节,湿度很大,一个服装厂里用的是水冷柜机接风管,风口上总有滴水下来,在别的地方这样的问题不算是问题,可人家是服装厂,下面在裁减布料,空调风口滴水下来,搞的业主很火,怎么才能解决这个问题呢.总经理办公室装的风机盘管,风口也出现这个问题,后果就不说了,请各位大虾帮帮忙,替我拿拿主意,谢谢!
地点:苏州
现在是苏州黄梅季节,湿度很大,
一个服装厂里用的是水冷柜机接风管,风口上总有滴水下来,在别的地方这样的问题不算是问题,可人家是服装厂,下面在裁减布料,空调风口滴水下来,搞的业主很火,怎么才能解决这个问题呢.
总经理办公室装的风机盘管,风口也出现这个问题,后果就不说了,
请各位大虾帮帮忙,替我拿拿主意,谢谢!
2楼
在风口上抹点凡士林。
回复
3楼
这个现象是不是说明设计的温差太大了?偶也不是很清楚,期待中
回复
4楼
可以适当提高送风温度(冷冻水供水温度)、加大送风量。还有使用特殊材料的风口。
回复
5楼
同意4楼观点,此外还可以适当增加送风口。
回复
6楼
清洗过滤网,减少回风阻力。
回复
7楼
在出风口周围贴保温棉,或者如4楼所说可以适当提高送风温度(冷冻水供水温度)、加大送风量。
回复
8楼
减少送风及回风温差,这个嘛,大概是这样
回复
9楼
可能是房间的温度太低,还有就是湿度太大
回复
10楼
我们工地有台四出风的嵌入式机风口结露,厂家的人就是说让风页摆动,不要固定的出风。不知道效果怎么样,反正业主是没再说过什么
回复
11楼
换ABS风口,什么问题都没了
回复