一般新建工程结构设计使用年限为50年,如施工中采用植筋方法,其老化耐久性如何?能安全使用50年吗?国家有无相关的植筋结构使用年限规定? 求教各位前辈了。
一般新建工程结构设计使用年限为50年,如施工中采用植筋方法,其老化耐久性如何?能安全使用50年吗?国家有无相关的植筋结构使用年限规定? 求教各位前辈了。
52楼
加固改建部分的结构,其设计使用年限为30年.但植筋处需约每隔10年检测一次
回复
53楼
谢谢。有关植筋的规范有哪些?植筋处需约每隔10年检测一次,对于隐蔽的结构内部植如何检测呀?通过什么方法检测呢?
回复
54楼
隐蔽了如何每年检测?
回复
55楼
新建工程因更改需植钢筋,与原结构设计使用年限有矛盾吗?
回复
56楼
关于植筋,尤其是关键部位,耐久性及耐疲劳性有待证明。
回复
57楼
主要是目前市场上的植筋胶良莠不齐,很多都是自行配制的,这种胶短期强度很高,但其余的各项指标就不敢恭维了
回复
58楼
还有,植筋的孔洞处理和钢筋处理相当关键,植筋胶对固化温度和湿度相当敏感,我曾经在东北某市进行大量植筋施工,用的还是进口胶,但现场做试验时,经常被拉出来,原因就是环境温度低,胶体固化不完全,加上下雪比较潮湿,最后没办法我们用了各种升温措施才过关
回复
59楼
学习了:lol :lol
回复
60楼
学习中。。。。。。。。。。。。。。
。。。。。。。。。。。。。。。。。
学习了。
回复
61楼
植筋的使用年限应该按《混凝土结构加固设计规范》中有明确条文规定办理,但是因为植筋质量的差异,所以要、并应该定期检查其工作状态,检查方法不外乎两种,高级的用探伤办法,最为直观的、而且也廉价的办法,是看所加固、植筋部位有无裂纹,有裂纹就说明有问题,就要注意或采用补救办法,无裂纹说明状况良好,可以放心使用。:lol :lol :lol
回复