16层电梯井道再施工到4层爆模啄去混凝土后钢筋外露该怎么办?带图
sdzdowen
sdzdowen Lv.2
2012年11月04日 18:57:27
来自于建筑施工
只看楼主

这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了

这是一栋16层得商业用楼!4层电梯井道由于施工方为了省机械费 电梯井道和5层板一起捣砼 楼层高6.M结果电梯井道螺杆断裂导致爆模 5层板已经浇好 打掉电梯井重新再浇貌似不太可能 电梯井道上有很多框架梁 电梯井道 剪力墙20CM厚 配筋是二级钢10的 后来为了施工方便换层了三级钢 12的了

DSC_0006.jpg


DSC_0013.jpg


DSC_0015.jpg

免费打赏
无间道
2012年11月05日 08:52:09
2楼
一般电梯井道每侧都应该预留出15~25的富余厚度。在这样的情况下,与电梯厂家协商沟通一下,如果能满足使用要求,直接抹灰就可以了。
回复
甲方施工员
2012年11月05日 10:36:45
3楼
炸模了对钢筋网片来说不可能产生这么大的位移,看图中拉钩什么都有有点怪异。
回复
sdzdowen
2012年11月05日 14:22:08
4楼

工地主管说把钢筋剪掉抹灰就可以了!!!!再次请教 这样少了那么多配筋 对结构承重没影响吗?我是担心结构承重问题
回复
sdzdowen
2012年11月05日 14:25:43
5楼

是一边炸摸一边没炸 6米高的混你图全往这边倾斜而出 导致钢筋 侧拉了!跑了几方混凝土呢!这是后来炸模立马处理了当天立马捣的砼
回复
老侠
2012年11月06日 09:18:44
6楼
一般的就是凿去多余的混凝土,然后抹灰到设计面就行了,不然就洞穿重做
回复
唯一四分卫
2012年11月06日 10:22:21
7楼
看看大家是怎么说的、。。
回复
ami1989
2012年11月06日 10:36:04
8楼
剪掉钢筋肯定是不行的,你这不光是涨模,旁边的电梯门口底角烂根很严重
回复
lqhfmh
2012年11月06日 12:03:37
9楼
我们有个工地就是全部凿掉重做的,安置房项目,没办法,只能按规矩来,差不多停了一个月,损失太大。如果瞎弄,按你主管的说来做,不地震啥事没有。