前段时间我们厂做了一套10kV开关柜,用的是扬州某开关厂的断路器,贴得西门子标志,它的操作机构里有一个防跳回路,到现场运行前调试时发现:断路器故障跳闸后不能自动重合闸,需要手动复位一下才能再投入,后来我们把断路器里的防跳继电器拆掉,拆掉后就正常了,请问这个继电器是起到一个什么作用?是不是每个断路器里都有?有时设计上会加防跳回路,这个防跳是起什么作用?我们用的是南京四方的综合保护装置,断路器型号是3AH2
前段时间我们厂做了一套10kV开关柜,用的是扬州某开关厂的断路器,贴得西门子标志,
它的操作机构里有一个防跳回路,到现场运行前调试时发现:
断路器故障跳闸后不能自动重合闸,需要手动复位一下才能再投入,后来我们把断路器里的防跳继电器拆掉,拆掉后就正常了,请问这个继电器是起到一个什么作用?是不是每个断路器里都有?有时设计上会加防跳回路,这个防跳是起什么作用?
我们用的是南京四方的综合保护装置,断路器型号是3AH2
12楼
断路器与微机保护防跳只取其一,否则会造成断路器只能合一次。有的断路器具有机械防跳功能(如EV12),加上电气防跳并不矛盾,具有双重防跳保护。不过在选用施耐德微机保护可要注意,若有分合闸回路监视串接于分合闸线圈,断路器是不能带电气防跳功能的,否则断路器只能合一次。
回复
13楼
我想我可以对这个问题给出个比较正确的解答:
1.该现象的确是两个防跳继电器冲突导致.
2.目前断路器内一般都带防跳继电器,工作原理一般是:操作合闸控制开关到合位---合闸线圈得电使断路器合闸---同时断路器常开接点闭合使得防跳继电器得电---防跳继电器的常闭接点打开使得合闸回路断开防止断路器再次合闸.
由于正常时操作合闸接点是瞬时接通,松手即返回.所以防跳继电器也是先得电动作一下马上也失电返回,只有当合闸控制开关接点(或者遥控合闸接点)故障粘连时,防跳继电器就不会失电,显然会始终断开合闸回路,此时若外部信号使得断路器分闸,当然不会由于合闸接点的粘连而使得断路器自动误合.
3.国产保护内部往往也带有防跳继电器,一般你可以看到在控制开关合闸接点上并联了一个线圈,有的还串了个电阻,正是这个线圈和电阻与开关内部防跳继电器不匹配(开关内部防跳分压过大),造成开关内部防跳起动后由于分压大与返回电压而无法返回,引起楼主所说故障
回复
14楼
4.关于楼主说的不能重合闸的问题,还有另外的情况,不一定就是保护内部也带防跳引起的:
不过原理与我所说的3一致,即国产保护在内部有时装有合闸回路监视继电器,简称跳位继(监视分闸回路叫合位继),或者装有合闸回路监视灯(发光二极管),这些元件都是并联在合闸控制接点上的与合闸回路串联,参数配置不当都会引起上述故障,所以,简单拆除开关内部防跳并不一定正确,要看保护内部是什么东东才可以确定.
回复
15楼
本人长期从事开关柜断路器技术工作,欢迎各位同行交流QQ:462001509
回复
16楼
13楼的见解具体、详细,恰如其分。
回复
17楼
现在很多设计把低压框架断路器都设计入了防跳继电器,
个人觉得没有必要,不知大家认为如何?
回复
18楼
西门子的断路器标配都带有防跳继电器的,其主要利用了储能弹簧的位置接点在跳-合15s之内合闸无效(此时间为弹簧的储能时间。即使给了合闸命令其实也没用的,反而可能合闸继电器长时间带电烧毁,所以这个设计是很合理的,各个厂家应该都有此设计,只是时间不同而已)。国产的很多保护也有一套防跳回路,两者结合是要注意原理匹配,否则就可能失效。楼主遇到的问题应该就是两者的二次原理有差别所致。可以试着自己改一下二次接线。此外如果重合闸有二次重合就应该注意二次合闸的时间要长于断路器的弹簧储能时间,否则就不匹配了。
本人不建议取消断路器内部的防跳回路,这比保护带的东西可靠多了,应该根据此设计修改保护的防跳设计,不要因小失大。
回复
19楼
13楼的见解不错
回复