前段时间我们厂做了一套10kV开关柜,用的是扬州某开关厂的断路器,贴得西门子标志,它的操作机构里有一个防跳回路,到现场运行前调试时发现:断路器故障跳闸后不能自动重合闸,需要手动复位一下才能再投入,后来我们把断路器里的防跳继电器拆掉,拆掉后就正常了,请问这个继电器是起到一个什么作用?是不是每个断路器里都有?有时设计上会加防跳回路,这个防跳是起什么作用?我们用的是南京四方的综合保护装置,断路器型号是3AH2
前段时间我们厂做了一套10kV开关柜,用的是扬州某开关厂的断路器,贴得西门子标志,
它的操作机构里有一个防跳回路,到现场运行前调试时发现:
断路器故障跳闸后不能自动重合闸,需要手动复位一下才能再投入,后来我们把断路器里的防跳继电器拆掉,拆掉后就正常了,请问这个继电器是起到一个什么作用?是不是每个断路器里都有?有时设计上会加防跳回路,这个防跳是起什么作用?
我们用的是南京四方的综合保护装置,断路器型号是3AH2
2楼
这个继电器是防跳继电器,起防跳用的。
微机保护里面也有防跳功能,不过两个不能同时用,用了就会出现类似问题。
可以在要货时说明不要加防跳,有的厂家防跳可以跳线短掉。
回复
3楼
断路器型号是3AH2是扬州北辰的(苏源),这个继电器是防跳继电器,起防跳用的,不是断路器里都有,主要是订货时没有讲清楚不带防跳功能。
微机保护里面也有防跳功能,不过两个不能同时用,用了就会出现类似问题。
具体操作如下:控制开关合后-断路器合闸-按断路器跳闸-控制开关再合后-断路器不起作用.这是二个防跳功能串在一起的后果.......
回复
4楼
防跳具体是什么意思?是防止同时受到分信号、合信号时误动吗?
回复
5楼
防跳是在合、分操作时防止动触头的弹跳,造成事故。
回复
6楼
防跳是指防止断路器的跳跃现象,简称防跳
比方说对断路器进行合闸,此时线路发生短路,则保护跳开断路器,此时如果控制开关的触头卡涩,始终接通合闸回路,则如果没有防跳措施的话断路器将会再次合闸,保护再跳开断路器,如此循环,对断路器造成很大损害,因此必须避免。
回复
7楼
5楼的说法肯定是错误的。
回复
8楼
防跳是指防止断路器的跳跃现象,简称防跳
比方说对断路器进行合闸,此时线路发生短路,则保护跳开断路器,此时如果控制开关的触头卡涩,始终接通合闸回路,则如果没有防跳措施的话断路器将会再次合闸,保护再跳开断路器,如此循环,对断路器造成很大损害,因此断路器必须设防跳回路,也就是要有防跳继电器。楼主的自动重合闸没动作,原因可能是你手动合闸成功后,防跳继电器没有自动复位造成的,可以详细检查门电路和其它设备接点。
回复
9楼
搂主所说的现象是不是与综保的防跳功能重复了!防跳就是防止合闸回路的触点卡涩或粘接,在配电回路出现故障时断路器分闸--合闸--故障分闸--合闸反复跳跃,一般是跳闸回路的防跳继电器的电流线圈起动,合闸回路的旁支回路的防跳继电器的电压线圈保持,从而切断断路器合闸线圈。
回复
10楼
有不少的断路器机构内部也装设了防跳继电器的!
回复
11楼
应该是合闸回路粘合