有高大空间的喷淋水量计算是不是要用作用面积260,喷水强度6来算?
逸群之才
Lv.7
2012年11月04日 09:37:39
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
计算消防水池容积。PS:一般我还乘以一个1.2来修正一下流量
计算消防水池容积。
PS:一般我还乘以一个1.2来修正一下流量
免费打赏
阿德
2012年11月05日 12:47:59
2楼
不同的高大空间,作用面积不同的
回复
w-jwei
2012年11月05日 14:25:41
3楼
你要说明白,大空间是否超过12米了,如果是,如果不做雨淋,做了大空间智能灭火系统,不是以作用面积来确定流量的,否则,雨淋系统,12米以下的喷淋都是要用作用面积与喷水强度的!!
回复
cmsgdarch
2012年11月26日 15:55:57
4楼
应乘以1.3不均匀系数。