分、合闸线圈带电时间有多长???
aub000
aub000 Lv.2
2007年06月22日 11:16:44
只看楼主

  我们现在遇到一种情况,10KV固定安装断路器,分闸线圈加有机械联锁,使机械闭锁不在工作位置断路器不能合闸,但机械闭锁不在工作位置时,一旦出现误操作合闸线圈也会带电,合闸线圈不断被烧毁.  但通过调查,即使出现误操作合闸线圈带电时间也会很短,那为什么还会不断烧毁?  10KV断路器分\合闸线圈应该有一定的带电时间,到底应是多少,有没有标准规定?  向各位大大求助!!

  我们现在遇到一种情况,10KV固定安装断路器,分闸线圈加有机械联锁,使机械闭锁不在工作位置断路器不能合闸,但机械闭锁不在工作位置时,一旦出现误操作合闸线圈也会带电,合闸线圈不断被烧毁.
  但通过调查,即使出现误操作合闸线圈带电时间也会很短,那为什么还会不断烧毁?
  10KV断路器分\合闸线圈应该有一定的带电时间,到底应是多少,有没有标准规定?
  向各位大大求助!!
免费打赏
jiangxz1987
2007年06月22日 13:31:54
2楼
应该不超过1分钟
回复
汤逊
2007年06月23日 23:52:36
3楼
查看或要求供方提供断路器的详细技术参数。
回复
lqihtuu
2007年06月25日 10:52:35
4楼
这个应当与控制回路有关,一般线圈的承受能力在200MS以下
回复